我们厂做高压电机柜时总是爱用熔断器和接触器,以前做的是用高压真空断路器,不知道各位在做高压电机柜时选用哪种方案,各有什么优缺点?高压熔断器的额定值和电机额定值之间有什么关系?
我们厂做高压电机柜时总是爱用熔断器和接触器,以前做的是用高压真空断路器,不知道各位在做高压电机柜时选用哪种方案,各有什么优缺点?高压熔断器的额定值和电机额定值之间有什么关系?
2楼
对于需要频繁启动的电动机回路),使用接触器+熔断器(F-C)作为开断元件,充分发挥熔断器熔断速度快、接触器简单、经济、可靠、高寿命的特点,是国外的成熟经验,也是我们需要借鉴的。国内多数使用断路器,可以说没有明显的优点。
1。经济简单;
2。熔断器开断速度快,保护特性好;
3。使用寿命长,接触器的机械和电寿命是断路器的5-10倍,最适合频繁投切电极。
高压熔断器的额定值和电机额定值之间有什么关系? :
负载理论计算再乘以系数,后对应熔断器标准值(我在本网专门发过关于额定电流计算的帖子,自己找一下)。不过最好不要算,直接查熔断器样本,都给你对应好了。
回复
3楼
在F-C回路用于高压电动机的场合,应根据电动机的启动电流,启动时间和熔断器的特性曲线进行配合计算,同时还要考虑电动机的启动频率是否需要降容处理。
回复
4楼
谢谢了,
回复
5楼
高压电机柜保护用的熔断器的选择高压电机柜保护用的熔断器的选择还要结合使用环境(温度、、开关柜的密闭、电机起动频率等)考虑降容。。。
回复