对《地面辐射供暖技术规程》附录A的质疑
somebody665@co163
2006年06月14日 14:58:47
来自于采暖供热
只看楼主

《规程》(J365__2004)附录A表中,当供水平均温度一定、加热管间距一定时,单位地面面积的散热量和下传热损失(即热媒的供热量——规程3.4.6条)数值低时,为什么室内空气温度数值反而大哪???换句话说:减少供热量,室温反会增高????

《规程》(J365__2004)附录A表中,当供水平均温度一定、加热管间距一定时,单位地面面积的散热量和下传热损失(即热媒的供热量——规程3.4.6条)数值低时,为什么室内空气温度数值反而大哪???换句话说:减少供热量,室温反会增高????
免费打赏
somebody665
2006年09月02日 12:10:26
22楼


是否可以这样理解:

“现在的首层都有地下室,由向下的热损失,可还有来自上层的,就抵消了”实际上抵消不了。

回复
somebody665
2006年09月02日 12:11:25
23楼
原因地下室是不供暖的。
因此,首层向地下室的热损失,要大于标准层的楼板向下层的热损失。
虽然,有二层向下的热损失,但其数值上,要小于首层向地下室的热损失。
因此,首层的热负荷比标准层的大。

回复
somebody665
2006年09月02日 12:13:16
24楼
以上的回答,
不知您满意否?
回复
xihuadou
2006年09月04日 13:23:21
25楼
我所说的热指标指每1㎡建筑面积的供暖设计热负荷,也可以说是单位面积的耗热量。
确切吗?您没取笑我吧?
回复
xihuadou
2006年09月05日 11:25:19
26楼
我这里所说的“热指标”是指面积热指标:也就是每1㎡建筑面积的供暖设计热负荷。
回复
乖哥
2006年09月08日 17:45:32
27楼
首层负荷大的原因是,在计算冷风渗透时,越下边渗透越大,我做的高层,25层的,在14层以上就没渗透了,也就是说,从1层到14层,渗透负荷逐渐减少,请见我计算软件http://co.163.com/forum/content/360_467657_1.htm
回复
zhouleipooh
2006年09月11日 11:43:02
28楼
当室内温度上升时其供暖系统向室内传热的能力会减弱,而不是供热量小了反而温度升高了。理解一下去吧:0
回复
chencheng12310
2006年09月11日 14:34:02
29楼
哦,这个话题很好,我非常感兴趣,得到了很大的启发
回复
zzg00a
2006年09月11日 15:55:10
30楼
我也有问题请教,现在有些户型热指标很大,按照正常做法,可能间距会做到一百.施工好象做不到,这种情况怎么办.
回复
zjw1316189
2006年09月12日 16:53:35
31楼
楼上,如果指标太大说明你的建筑物不节能,一定要调整围护结构的做法,让K值降下来,要达到节能建筑就不会做100的间距了。
回复

相关推荐

APP内打开