《规程》(J365__2004)附录A表中,当供水平均温度一定、加热管间距一定时,单位地面面积的散热量和下传热损失(即热媒的供热量——规程3.4.6条)数值低时,为什么室内空气温度数值反而大哪???换句话说:减少供热量,室温反会增高????

《规程》(J365__2004)附录A表中,当供水平均温度一定、加热管间距一定时,单位地面面积的散热量和下传热损失(即热媒的供热量——规程3.4.6条)数值低时,为什么室内空气温度数值反而大哪???换句话说:减少供热量,室温反会增高????
免费打赏
0312-6941661
2006年09月16日 16:04:48
32楼
老兄地面采暖规程中的问题不在这,你说的这里没问题,问题在26页表6.3.4-1管道安装工程施工技术要求及允许偏差,第一条绝热层技术要求要无缝隙,很难理解.
回复
superarcher
2006年11月19日 19:40:20
33楼
不知道楼主整天在想什么?一步步解释给你听!
1、算负荷之前先确定室内温度tn。
2、我们设计的时候得算热负荷吧!得到一个热负荷指标q(w/m2)。
3、平均温度tp也是我们设计人员确定,然后就可以去查那个表了,根据tp,tn,q得出你要设计房间的盘管间距!

这个表不是让你用来查散热量和热损失的,是让你来确定盘管间距的!
回复
li_wentao
2006年11月24日 22:04:45
34楼
这里值得是党管到水温不变,随室内温度升高,由于传热温差减小,导致传热量降低。这里传热温差是自变量,传热量是因变量。这样理解就比较顺了。同时里面隐藏另一个假设条件,楼板上下所接触的室内温度是相同的。所以对于首层这个结论好像说不过去。
回复
mmgp123456
2008年11月17日 13:34:20
35楼
算负荷之前先确定室内温度tn。
2、我们设计的时候得算热负荷吧!得到一个热负荷指标q(w/m2)。
3、平均温度tp也是我们设计人员确定,然后就可以去查那个表了,根据tp,tn,q得出你要设计房间的盘管间距!

这个表不是让你用来查散热量和热损失的,是让你来确定盘管间距的!


茅塞顿开!!!:lol
回复
fabrasiana
2008年11月23日 20:55:14
36楼
那个室内温度应该是已知温度,而不是要达到的温度
回复
xiaohui875
2008年11月26日 17:14:10
37楼
http://bbs.co.163.com/content/0_380270_1.html

关于这个帖子的问题。

我想你们是两个方向弄混了。
1.是散发多少的热量可以使得房间达到设计温度。
2.在室温多少时可以散发多少的热量。

第一个问题的计算是需要通过房间的维护结构来进行的,而不是在这里通过查这个表。所以概念你弄错了。

第二个问题才是这个表所表示的内容。
当室温增加的时候,你的地板的散热面温度和空气的温差变小,所以散热量减少。

以上就是这个问题的正解。有疑问可以联系我。
回复
qiaoweiqwqw
2009年01月09日 08:58:32
38楼
这个问题我也正在想 没想到楼主就贴出来了
哈哈 大家的回答让我茅塞顿开啊
谢谢各位专家啊!:)
回复
qrhui
2009年01月09日 12:41:36
39楼
知识和实践双不可少,但实践更重要!!!!!!!!!!!!!!
回复
wangyinghui0315
2009年08月21日 15:37:11
40楼
真是一语惊醒梦中人,今天就因看此表产生同样疑问!!!
头疼了好一会,于是就到处张贴搜救,想不到竟在这里遇到恩人了。
:victory: 很是受用,感激不尽!:handshake
回复
wangyinghui0315
2009年08月21日 15:44:06
41楼
AUST —— 室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);
这个“加权平均温度”
我没找到参考值,请教各位了。