2楼
44是28的发展,配置断路器不同.28断路器是210相间的,44是150相间的.44配置VD4P.
44柜宽650,28宽800.其余一样.
回复
3楼
好象我们这边KYN28和KYN44会混用,柜宽二者均有800\1000\1200.但KYN44是更后开发的产品
回复
4楼
KYN44是可靠墙安装,柜前维护的柜子。有一特别的地方就是互感器和触头盒是一体的。
回复
5楼
这是靠墙安装的方案,双面维护的CT与触头盒还是分离的.
回复
6楼
证明在技术上更先进,安装方式更灵活了.
回复
7楼
44母线是一相一相往上堆的(有时母线还做成斜的),28是成品字排,所以44体积比28大
回复
8楼
看来我要联系做柜体的厂家问清楚,我只知28不是长方体的,后面有切掉一个缺口,其它区别不太清楚.
回复
9楼
楼上,44比28就大那么个缺口,原因在你上一楼
回复
10楼
学习了,谢谢楼上各位!!!
我也想问的,有没有更明确的答案啊!
回复
11楼
按理改进的产品,体积应该是越来越小的,为什么44的体积会比28大呢?
哪个有没有照片发上来,看一看就好了。
回复