这样的高度100级车间怎么做?
linxu019
linxu019 Lv.6
2011年08月12日 21:31:58
只看楼主

各位高手,现有个车间,一侧消防主水管下高度:2.8米,中间部分消防水管下高度:3.25米,层高3.8米;要做100级区(手机配件生产),100 m2 : 1、请告诉指点下如何做?100m2的面积应该只能做高架地板回风吧?这种高度怎么设计最好?2、这个100级是在万级区里面的,系统应该是要做2个吧?不能共用一个系统吧?很少做过百级……

各位高手,现有个车间,一侧消防主水管下高度:2.8米,中间部分消防水管下高度:3.25米,层高3.8米;要做100级区(手机配件生产),100 m2 :
1、请告诉指点下如何做?100m2的面积应该只能做高架地板回风吧?这种高度怎么设计最好?
2、这个100级是在万级区里面的,系统应该是要做2个吧?不能共用一个系统吧?

很少做过百级……
免费打赏
grhuatao
2011年08月15日 13:08:09
2楼
我也非常的想知道。
回复
junxiaowen
2011年08月15日 17:13:40
3楼
看你的面积大小;及不管方式;
可以不做架空回风;满布率为50%以上;
FFU系统节约风管配套落地的空调系统;
或者整个房间为万级;局部百级考虑洁净棚的方式;
本人专门做洁净室;做了十年了;百级、十级;大的,小的;温度做过0.05精度;湿度2%;

[ 本帖最后由 junxiaowen 于 2011-8-19 12:45 编辑 ]
回复
luischen
2011年08月16日 08:33:22
4楼
回复
dff3530889
2011年08月19日 15:40:25
5楼
不知道你2.8米高度的消防水管是否在你百级无尘区,如果在,建议移位!
洁净等级达到百级,一般要考虑垂直单向流,即考虑做高架地板,FFU+DCC系统。
高架地板高度一般在50CM左右,洁净室净高建议不要小于2.8m,否则太过压抑。
回复
linxu019
2011年08月19日 15:51:52
6楼
兄弟 你好,首先感谢留言,现在是2.8米的消防管不在100区,但百级区上面也有消防水管(支管底部3.2m高),层高太低,高架做不了500mm,室内更做不了2.8m啊,有其他好法子没?
回复
shierage
2011年08月19日 20:35:04
7楼
FUU顶送侧回风,应该可以,主要是送回风面积大小的设置,不然风速控制不了
回复
shierage
2011年08月19日 20:35:30
8楼
建议采用单独系统
回复
dff3530889
2011年08月19日 23:37:15
9楼

高架地板脚架可以选30cm,这样就可以保证净高2800了,消防管让开FFU 位置就可以了,希望对你有帮助