空调循环水水泵选型问题
vectra
Lv.3
2003年05月23日 14:08:34
来自于
安装工程造价
+
关注
取消关注
只看楼主
六层建筑,每层1800m^2,风机盘管系统,同程式,用水量160CMH。由于缺乏换热器水阻资料,水泵扬程无法估计。有做过此类系统的同行用的大约是什么值?
六层建筑,每层1800m^2,风机盘管系统,同程式,用水量160CMH。由于缺乏换热器水阻资料,水泵扬程无法估计。有做过此类系统的同行用的大约是什么值?
免费打赏
癞皮狗
2003年05月26日 15:48:02
2楼
估计扬程30来米应该够了!
回复
张羽
2003年06月02日 13:52:04
3楼
是指哪个换熱器?风机盘管还是制冷机?
风机盘管一般阻力在1到2米,制冷机不同型号相差很远,最好先选出型号再说,这么小的冷量估计蒸发器阻力不会超过5米。另外制冷机房要留至少8到10米的扬程。如果用平衡阀的话(估计这样的工程没必要),平衡阀要消耗3到4米的扬程,注意注意。