高规4.8.4条说,在III类和IV类场地,7度0.15g按8度0.2g,8度0.3g按9度,采用抗震构造措施。想问的是,8度的0.2g和0.3g,其抗震构造措施有区别么?
高规4.8.4条说,在III类和IV类场地,7度0.15g按8度0.2g,8度0.3g按9度,采用抗震构造措施。
想问的是,8度的0.2g和0.3g,其抗震构造措施有区别么?
2楼
曲解规范 自己好好再看看
例如说:6、7度三类场地0.15g时,按8度0.2g来,是这个意思。
[
本帖最后由 chen20040121 于 2011-8-13 12:01 编辑 ]
回复
3楼
6度何来0.15g???
回复
4楼
区别在于配箍率、配筋率、钢筋规格、加密箍筋间距等不同!!
回复
5楼
各位看清楚所问的问题,同为8度时,其0.2g和0.3g的构造措施有区别么?同样还有7度时的0.1和0.15g。因为在后面各章节的介绍中,抗震构造措施都直接与抗震等级或者烈度相匹配,并没有跟加速度匹配的。
回复
6楼
回复
7楼
区别是有,但是规范没有具体化。说实话,规范这个规定的有点不着边际的感觉,让你自己去把握这个尺度,不大好控制。新抗规已解决这个问题。
回复
8楼
请问新抗规里面,哪里有区别
回复
9楼
我来回复一下吧。楼主所问的问题是新高规3.9.2条,在III类和IV类场地,7度0.15g按8度0.2g,8度0.3g按9度,采用抗震构造措施。
地震烈度跟加速度是一个对应的关系,参见抗震规范,表3.2.2。 7度一般对应0.1g,在0.15g同时又是III类场地时,需要按8度的抗震设防烈度采取抗震构造措施,具体操作流程是:查高规表3.9.3确定抗震等级(7度跟8度的抗震等级一般不一样),再按抗震等级查相关的构造配筋要求(框架梁柱,接点等)。
回复
10楼
楼主的问题是:同为8度时,其0.2g和0.3g的构造措施有区别么?同样还有7度时的0.1和0.15g。因为在后面各章节的介绍中,抗震构造措施都直接与抗震等级或者烈度相匹配,并没有跟加速度匹配的。楼主能提出这种问题来,其功底可见不一般。
我来回一下,看了施2012多高层精讲,里面说:在确定抗震构造措施等级时,同为8度区,0.3g应比0.2g适当提高要求,但不高于9度区,即表示为8+;这个问题对于乙类建筑,7度区0.15g在Ⅲ类场地上,双提高的意义很大,其双提高的结果为8+,而不是9度。
回复