32楼
绘图不规范,如果按企业标准,应该有说明。
回复
33楼
看不是很清楚,不过估计是集中接地装置,我记得我们的图纸也有这样的标注,是接地的
回复
34楼
好像是结构的三角形的基础吧 问问结构专业的
回复
35楼
回复
36楼
图纸发上来。太小了,看不到
回复
37楼
你这图片不能放大的啊,看起来很不方便
回复
38楼
民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中11.7.6条;
...............,当利用钢筋混凝土中的钢筋、钢柱作为引下线并同时利用基础钢筋作为接地网时,可不设断接卡。当利用钢筋作为引下线时,应在室内外适当地点设置连接板,供测量接地、接人工接地体和等电位连接用。
当仅利用钢筋混凝土中钢筋作为引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线距地面不低于0.5m处设接地体连接板。............。连接板处应有明显标志。
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94中4.2.4条;
...................,当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,应在室内外的适当地点设若干连接板。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上方距地面不低于0.3m处设接地体连接板。
图中标志是否为此连接板?不过图纸老接触,接地经常干,头一次看到如此标志。如果真的是,设计够细心的了。
回复