一座10KV配电室,两主进一联络,两主进电缆引自同一35KV母线下两台35/10变压器低压侧所在配电室。此10KV配电室两主进一联络没有电气机械联锁,也就是说两主进合闸状态下,联络可随便合分。两回路电源同时工作,当一回电源回路故障时,另一回路可保证该配电室全部负荷供电,这样的系统可靠么,请高手讲解一下,供大家学习。
变压器允许的吧,感觉应该没问题吧,
回复
13楼
我们这从6KV到0.4KV所有配电室全部采用的这种供电模式,单母线分段接线,正常运行时两段母线分列运行,检修倒闸时先合母联开关再分一段进线开关。
回复
14楼
典型的暗备用设计,可以短时并列刀闸操作提高供电的可靠性
回复
15楼
可以啊,我这里做过不少两进一联络,两进线同时运行的,就是三合二。机械闭锁太远了,没法做,电气闭锁很容易实现的。只是如果断路器是采用无源保护的话,电气闭锁也没办法做了。
回复
16楼
有道理啊,另外10kV侧三个开关同时合闸时短路电流与10kV母线分列运行是不同的,设备选型和整定会有问题啊
回复
17楼
学习了
回复
18楼
这是不可以的。
第一、两电源即便是同相位情况,从同一变电站的一台变压器引两路10kV没有提高可靠性(这样你只是备用线路),不是备用电源。
二、不管两路进线是从哪里引,两路进线必须连锁,互为备用,不可并列运行。
回复
19楼
这问题提的很好!本人认为:准对两台变压器只要符合并立运行的条件,是可以的。但要注意象前各位同行说的安全问题,操作规范等事情。
回复
20楼
回复
21楼
西门子母线与施耐德母线的对比 知道的高手帮分析下
回复