一栋18层住宅,在7度区,场地2类,在设计地震分组1、2、3组下,同一片墙体配筋,第一周期,层间位移如下:第一组 二层某墙体配筋2cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1165第二组 二层同一片墙体配筋3cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1035第三组 二层同一片墙体配筋4cm2 T1=2.13s 层间位移:1/932为什么远震反而配筋位移更大呢?按理说,一栋建筑物越是远离震源,受到的地震影响应该更小才对啊,配筋和层间位移应该更小才对,可是计算结果却不是这样。地震分组和特征周期相关,特征周期越大,地震影响系数越大,配筋和层间位移越大。
一栋18层住宅,在7度区,场地2类,在设计地震分组1、2、3组下,同一片墙体配筋,第一周期,层间位移如下:
第一组 二层某墙体配筋2cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1165
第二组 二层同一片墙体配筋3cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1035
第三组 二层同一片墙体配筋4cm2 T1=2.13s 层间位移:1/932
为什么远震反而配筋位移更大呢?按理说,一栋建筑物越是远离震源,受到的地震影响应该更小才对啊,配筋和层间位移应该更小才对,可是计算结果却不是这样。地震分组和特征周期相关,特征周期越大,地震影响系数越大,配筋和层间位移越大。
12楼
确实有些道理的
回复
13楼
受教了,谢谢
回复
14楼
学习了,谢谢
回复
15楼
计算的时候,已经确定设防烈度是7度了,如果是近震的话,那么震中烈度可能最多就8度;如果是远震的话,可能震中烈度是9度以上
回复
16楼
加群169135194
回复
17楼
首先,楼主计算的时候,已经确定设防烈度是7度了,如果是近震的话,那么震中烈度可能最多就8度;如果是远震的话,可能震中烈度是9度以上。所以要明确第一点,你设计的那个建筑处于7度处,而不说震中烈度是7度。第二点,在烈度相同,场地条件等条件相同情况下,你这个小高层在远震破坏更大,因为从震源传到你这远震点的地震波周期都是较长周期的(短周期衰减快),长周期对那种高柔的建筑破坏很大,因为你那建筑自振周期是T1=2秒多,那么周期越接近这个破坏就越大。顺便说一句,场地太差,如软土,那么短周期波衰减很快,传到你那儿的波基本都是长波了,危害大。相反如果你这个建筑刚到一定程度,自振周期达到0.1s,那么近震的危害就大些。
回复
18楼
看过,谢谢楼主的分享,长见识了,哈哈!
回复
19楼
看过,谢谢楼主的分享,长见识了,哈哈!
回复
20楼
这问题 就是 前几天 我发现的问题 后来 明白了。
回复
21楼
学习了,一直对抗规理解的不透,这次终于有点明白了!!!
回复