清水混凝土墙浇筑过后有时钢筋纹路很明显,像是要露筋。而混凝土保护层也没有问题。多次观察可能和混凝土塌落度有很大关系,请高手解释下!
清水混凝土墙浇筑过后有时钢筋纹路很明显,像是要露筋。而混凝土保护层也没有问题。多次观察可能和混凝土塌落度有很大关系,请高手解释下!
22楼
塌落度大引起的,混凝土初凝后就有此种现象,说白了就是收分太大。
回复
23楼
1、你分析到“点”上了。主要原因是:水灰比太大,没有控制好。现在工地普遍使用的是商品混凝土,出场的商品混凝土应该没有问题,但大部分工地在混凝土到达工地后,为了施工的方便,随意加水,给质量问题留下了隐患。应严禁随意加水的做法。
2、钢筋受到扰动。
3、商品混凝土现浇板面应在终凝前二次收面(抹面),一方面是保持板面的平整,另一方面是能有效的切断混凝土中的毛孔,保证混凝土密实、不渗水。
4、实质上是钢筋的保护层本来就不够。如果你砸除此处,钢筋的保护层肯定是不够的。
回复
24楼
塌落度大引起的
回复
25楼
完全同意这种说法
回复
26楼
那个叫骨感,哈哈
、不过有明显的质量问题就要处理
回复
27楼
当然是钢筋的保护层不够了,才会出现上述现象
回复
28楼
学习一下。。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
29楼
楼板面混凝土浇筑后未进行二次振捣和收面(混凝土在初凝期会产生这类裂缝,主要为塑性裂缝,产生于混凝土浇筑后1-4h内出现的),说到底是施工质量问题,内部管理失控、工人未按要求操作,监理旁站失职,项目部未进行事前策划和准备,事后还盲然。
回复
30楼
学习了,谢谢各路高手的回答,受益匪浅。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
31楼
学习了,谢谢各路高手的回答,受益匪浅。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复