小区换热站供热规模讨论?
brightboy116271
2011年08月13日 18:04:52
来自于采暖供热
只看楼主

在做一小区,关于换热站建筑面积的估算,请教各位专家有无经验数据?感觉换热站里面用换热机组(把水泵、换热器、定压装置等搞在一起)可以节省很大的建筑面积。请教用换热机组和换热器等单独配置各有什么利弊?还有就是规范建议一个换热站负责10万m2的供暖面积,这个必须这样执行吗?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 编辑 ]

在做一小区,关于换热站建筑面积的估算,请教各位专家有无经验数据?


感觉换热站里面用换热机组(把水泵、换热器、定压装置等搞在一起)可以节省很大的建筑面积。

请教用换热机组和换热器等单独配置各有什么利弊?

还有就是规范建议一个换热站负责10万m2的供暖面积,这个必须这样执行吗?

[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 编辑 ]
免费打赏
sdshui8609
2011年08月18日 11:28:35
2楼
还是机组好一些,像您所说可以节省占地面积,还有安装方便,只需连接一、二次供回水口和补水口,省却了大量安装工程;机组的压力、温度的显示和调节都在同一平台,操作方便;还有就是售后服务,如散装还需联系各设备厂家同事到场检修处理,比较繁琐,如果是机组则有厂家单独完成,省却了协调组织工作,节省时间。
回复
zzxzwg
2011年08月18日 16:52:14
3楼
规范只是建议,不是必须,可以根据实际需要确定面积
回复
youaiwojiuwanmei
2011年08月30日 10:36:14
4楼
你这个是再设计当中,还是什么。
回复
农民
2011年08月30日 14:24:36
5楼
1。换热站规模大小一般根据室外管网的总长度,以利于系统阻力平衡、管网布置方便来考量,一般不大于20万平米。超20万平米的换热站循环水泵扬程较大,室外管网较长,运行费用大、管损大。不利于节能。
2。换热站选用机组还是单台建站,各有利弊。小规模的换热站可以选用机组,超过10万平米规模的换热站就不要选用机组了。
回复
ceecaiying
2011年09月01日 11:46:47
6楼
还是整体的换热机组好,节省面积。
可参考规范和厂家资料,每家的产品有一定区别,可咨询厂家的技术人员进行选型计算,不会有问题的。
整体的换热机组还有一定的控制功能,可以加入水泵变频、气候补偿、分时分区等节能技术。
回复
gjf442989983
2011年09月03日 21:08:22
7楼
我觉得换热机组要好点,占地面积小,减少了管道的连接,而且机组设备都有机组厂家提供,售后服务可以很好的解决。如果配置高的话,可以做到无人值守。
回复
农民
2011年09月04日 11:21:10
8楼
既然大伙都觉得机组好一些,那你就选用自己吧!机组最大的好处除了节省空间、安装方便以外就是设计很简单了,哈哈,初学者也能设计,外行业能设计!
还是我以前的观点,面积太大就别用机组了!
回复
nashizixing
2011年09月16日 09:19:55
9楼
楼主是在做设计吗?换热站内选用换热机组还是散装设备还是应根据实际需求。一般10万平米以下的换热站宜选用换热机组,超过10万平米宜选用散装设备。机组占地面积小,安装方便,设计简单。但是设计的同时还要看该小区一次网远期建设规模,如实际是分几期开始进行开发,则可以设计多个机组或散装站,尽量使热负荷与换热站的供热能力相匹配,减少运营成本。
回复
linin_jenny
2011年09月16日 16:35:55
10楼
供热面积过大机组就会跟着变大,这样无论运输、安装、空间都有影响,所以供热面积小用机组还是方便的2m×4m左右的空间就可以搞定了,当然要根据供热面积来确定,还有一、二次侧的温度。
回复
mengxianfad
2011年09月21日 13:57:49
11楼
还是没说明白面积啊
回复

相关推荐

APP内打开