消防管网是否需设止回阀??
水中蛇
水中蛇 Lv.3
2003年05月23日 22:02:31
只看楼主

各位大虾,本人正在做一个“厂区消防管网”,该管网成环状(DN100),两路供水(阀井),请问在两个供水阀门处是否需加止回阀??急!!!

各位大虾,本人正在做一个“厂区消防管网”,该管网成环状(DN100),两路供水(阀井),请问在两个供水阀门处是否需加止回阀??急!!!
免费打赏
arlex7577
2003年05月23日 22:25:32
2楼
就是你不加,自来水公司也会让你加的!
回复
sxm100
2003年05月24日 15:05:17
3楼
有水泵接合器吗?有加
回复
zyl728
2003年05月24日 17:06:42
4楼
当然要加
回复
水中蛇
2003年05月25日 08:37:17
5楼
谢谢各位!!!!
回复
kaka
2003年05月25日 09:40:37
6楼
好象国家标准图集里的水表井中都有止回阀的。所以不需要再另外标注出来了吧。
回复
mohanmed
2003年05月25日 22:10:20
7楼
你在开玩笑吧?
建规中室外消防管道有明文规定室外消防管道不得小于DN100,你就用100的管子,你是多大的厂房阿?建筑耐火等级多少?丙类?室外消防用水量25L/S+室内5L/S=30L/S,你的100管子上的水头损失应该很大吧?市政给水压力能满足室内水枪充实水柱要求吗?
建议改DN150球墨铸铁管,2处供水口后除了水表井,还必须安装防污隔断阀组(就是2个止回阀+中间1个持压阀),因为在厂区消防管道中的水由于长期不使用,水质变坏,如果只安装1个止回阀,阀排门并不能100%的防止水回流,因此会对市政给水管内的水造成污染,所以必须安装防污隔断阀(江苏省2002年给排水研讨会商定结论),我们苏州地区的审图均按照此要求进行。
详细的阀门可参考上海冠龙阀门厂产品资料.
回复
水中蛇
2003年05月28日 22:09:41
8楼
mohanmed老兄,你何以一口肯定消防用水量25L/S??我这次计算的用水量为15L/S,不设室内消防。所以DN100的管径应该是够了吧。再说甲方也只提供了两路DN100的供水水源。
回复
liujun2220310
2003年06月02日 17:59:43
9楼
老兄,是要加的
回复
ferry
2003年06月03日 16:33:20
10楼
独立的消防管网是一个潜在的二次污染源。不但要加止回阀,还要加设防污隔断阀。
回复
sm55
2003年06月03日 17:31:27
11楼
水中蛇老兄: 你做的房子多大? 只需15L/s就够了? 15L/s的用水量而且不设室内消防有必要两路进水吗?
回复