一台开利30HXC300A在冷冻出水水温较高达10多度,设定为6度时机组A回路两个压缩机都不能满载运行,有时只有一个50%运行,运行一会后会停。最后只有B回路的一个压缩机运行,冷冻水出水水温高。机组运行时,冷却水进水28度,出水31度。冷冻水进水13度,出水为11度。A回路在50%运行时有时运行压力为,高压为800KPA,低压为187KPA,EXV开度为22%。最初怀疑为膨胀阀控制及主板有问题,经与其他正常的机组对调后故障依然,A回路不能上载。请教各位同行是什么问题引起的?谢谢