各位有没有方法让泵长期运行啊
xjqsong
xjqsong Lv.2
2011年08月14日 15:25:02
只看楼主

我这工程做的是临时消防和生产用水合用一套系统,选的消防泵,电接点压力表控制,但运行后发现消防泵不能长期运行,运行2小时后就出现糊味,所以要长期招人值班 定时供水,各位有什么方法可以让泵长期运行啊

我这工程做的是临时消防和生产用水合用一套系统,选的消防泵,电接点压力表控制,但运行后发现消防泵不能长期运行,运行2小时后就出现糊味,所以要长期招人值班 定时供水,各位有什么方法可以让泵长期运行啊
免费打赏
zyxnedu
2011年08月15日 14:40:45
2楼
你这问题问得,是哪个地方糊了??
都没说清楚。
问问题要把现场所有情况说详细了,别人可不知道你现场什么情况。
回复
nyq
2011年08月15日 16:44:56
3楼
一台泵长期不断运行不可取的,非要这样就只能用更大的泵干较小的活。这和人干活一个道理,小孩搬5斤重的东西1个小时很难坚持,大人干一天没问题。
当然还是最好一用一备,轮流启动
回复
bujundong
2011年08月16日 08:46:52
4楼
水泵长期运行不可取,但连续运行24小时肯定没问题,象你说的情况,应该是泵有问题,看看盘根是不是上得过紧
回复
yeatsdong
2011年08月16日 10:39:21
5楼
请厂家来解决。
可能是泵选型问题,供水和消防合用系统是不行的,一般消防泵扬程高,如果平时用于供水必然会超流。
回复
maoxinqing
2011年08月16日 10:44:23
6楼
为什么会现在何用一套泵组呢?
生活泵和 消防泵分开就好了嘛,消防泵和生活泵的流量杨程刚好差不多?
而且现在消防和生活水箱合用不好通过消防吧,何必呢。
回复
mujian1997
2011年08月16日 11:34:36
7楼
最好是一用一备,主用停下后备用立即起动。
回复
aqfangsh
2011年08月17日 10:59:43
8楼
应该是一用一备吧。。。相互备用。
在正常运行的情况下,可以每隔一段时间进行一次倒泵。。。
回复
nkw
2011年08月18日 06:49:13
9楼
楼主是不是选泵没选好了,让泵超负荷运行
回复
zyxnedu
2011年08月18日 13:41:37
10楼
疆连续一个月都没问题,只要你是正常运行。该冷却冷却、该润滑润滑。要是就24小时就得换另一台泵那工业大生产不就天天进行倒泵了?
设备应该有问题,再或者运行方式,好好查查吧
回复
plong2000
2011年08月18日 15:06:02
11楼
合并的给水管道系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证全部消防用水量。
你的工程中消防泵要长期运行表明:你的生产用水与消防泵共用,要保证生产用水就必须运行消防泵,很明显你的消防泵也充当了生产水泵,这是万万不允许的,万一发生火灾,你能确保消防用水吗,再说临时高压系统只在火灾或试验时才开启的。
回复

相关推荐

APP内打开