我这工程做的是临时消防和生产用水合用一套系统,选的消防泵,电接点压力表控制,但运行后发现消防泵不能长期运行,运行2小时后就出现糊味,所以要长期招人值班 定时供水,各位有什么方法可以让泵长期运行啊
我这工程做的是临时消防和生产用水合用一套系统,选的消防泵,电接点压力表控制,但运行后发现消防泵不能长期运行,运行2小时后就出现糊味,所以要长期招人值班 定时供水,各位有什么方法可以让泵长期运行啊
12楼
你这消防泵用来生活供水不行吧,扬程流量都符合生活水泵的工况么?
回复
13楼
楼主还是换个水泵吧。
回复
14楼
先不管你的系统是否合理,但你所说的完全可以达到,采用的方法是让水泵和备用泵交替运行,时间设定为2小时,你提给电气你的要求,则让电气专业负责解决。
回复
15楼
如果水泵长时间过压会引起水泵发热甚至烧毁,但你是电接点压力表控制,不存在长时间过压应该觉得你的水泵有问题,如果想定时供水很简单只要在控制箱里面安装时间断电器就行,好比定时器一样,而且时间都可以调整。
回复