求教大型室外管道施工项目问题
ys555250
ys555250 Lv.7
2011年08月14日 19:04:05
只看楼主

现在在北方做一个工厂室外管道安装总共长30公里,分三个标。我们这个标15公里。地势属于丘陵地带,5根管子(钢塑复合管)并排布置(四根DN800,一根DN300)一般开挖深度在4米左右局部地方有十多米。根据设计院提供的施工图,管沟底部开挖为9米。管沟开挖的坡度一般按1:0.75计算。所有焊口要求100%X照片。 第一次做这么打的外管工程,以前做过类似工程的朋友可否指点下。需要注意哪些方面。

2011年08月18日 11:27:26
2楼
我原来就是做厂区管网的
回复
hejia2094
2011年08月18日 11:46:19
3楼
1、大开挖,管道基坑较深,土方量较大,安全一定要注意,
2、厂区施工,你这属于公用工程部分,施工面较广,和其他单位总图运输交叉较严重,最好让甲方组织统一协调,重点,现场协调工作面,尤其各交叉路口,
3、管道压力试验,最好用水压试验,还有就是试验后的排水问题
4、同沟管道较多,管道分支安装时注意控制标高,大管标高较难调整,
5、钢塑复合管是钢管衬塑还是钢骨架PE管,如果是热熔接口,大管道接口质量比较难控制,
6、管沟回填管沟胸腔位置压实度控制,管顶500以上可以上小型压路机压实,
回复
hjkcos
2011年08月19日 11:49:52
4楼
同意楼上。
另外,最麻烦可能是基坑开挖、基坑防护问题了,还有如果有地下水,也要注意做好措施。
回复
sbeent
2011年08月19日 20:13:21
5楼
我是来打酱油滴
回复
ys555250
2011年08月24日 16:27:55
6楼
管道外表喷PE防腐,管内喷涂环氧树脂。两管接头出采用不锈钢防腐,有时间拍张照片给大家看看
回复

相关推荐