在压桩施工中经常遇到桩头被压坏的情况,请问,怎样判断是桩的质量问题还是设计或施工问题?
在压桩施工中经常遇到桩头被压坏的情况,请问,怎样判断是桩的质量问题还是设计或施工问题?
2楼
桩身的混凝土强度不够?
回复
3楼
没有对桩头进行必要的保护么,直接压是很容易压坏的。
回复
4楼
用逐个排除法,强度、尺寸、外观等没有问题就不是施工的事,压桩的措施是不是符合要求,如不是压桩的手法问题,就要看设计的依据、计算是不是正确。
回复
5楼
一切皆有可能
回复
6楼
主要还是看看桩的设计强度够不够,够了就不是设计问题。
回复
7楼
桩头被压坏通常是施工单位未加桩帽,但是通常一些复合地基桩头压坏现实中很常见的!
回复
8楼
对,桩帽不加基本上都会有问题,除非土质非常软
回复
9楼
桩身混凝土强度没有达到设计要求就压桩,再加上桩冒构造措施不力,当然要压坏。
回复
10楼
现在有什么方法来鉴别预应力管桩的混凝土强度 ?
回复
11楼
基础清障要清好,不然很容易压坏的!一般压桩不容易压坏的,应该重点查下桩的质量!!!
回复