基础地梁是否加腰筋
imwangyuan
imwangyuan Lv.2
2006年06月15日 13:53:32
来自于建筑施工
只看楼主

请问:现在有六层混合结构的住宅楼,一层是框架结构,二层以上是砖混结构,设计500高的基础地梁不用加腰筋,但是,甲方说基础地梁应该算是框架结构的一部分,根据03G101-1有效截面高度大于450的地梁需要加腰筋,他们哪一个说的对?

请问:现在有六层混合结构的住宅楼,一层是框架结构,二层以上是砖混结构,设计500高的基础地梁不用加腰筋,但是,甲方说基础地梁应该算是框架结构的一部分,根据03G101-1有效截面高度大于450的地梁需要加腰筋,他们哪一个说的对?
免费打赏
海阔天空0
2007年09月13日 20:49:34
96楼
构造钢筋,按规范还是应该加
回复
齐齐齐齐
2007年09月18日 10:08:44
97楼
甲方要求加就加上嘛 毕竟设计是为甲方服务的
回复
qlhness
2008年03月23日 19:12:39
98楼
甲方保守真是太好了,我怎么没碰上这种甲方
回复
nanming
2008年03月23日 21:48:02
99楼
最好是加腰筋,理由是这样会加基础搞扭,结构设计原理计算时,同截面的搞扭钢扭还要代入根数数据,根数多,搞扭力强。增加腰筋一是符合规范,二是增加了搞扭作用。有经验的设计人员在作这类设计时都要加
回复
ijl_ivw
2008年03月24日 00:08:18
100楼
这事图纸会审时提出的吗?加不加大家商量啊,另外,接触过一些设计人,也是糊里糊涂的套图,没有计算认真的大有人在啊,施工人员看出问题马上提出的好啊
回复
flyhehu
2008年03月24日 00:37:26
101楼
个人意见觉得可以不加,原因前面的兄弟说了,不过工地有争议的话一般都是设计定夺!
回复
jianyingc30
2008年03月24日 09:23:38
102楼
1.从利益角度上讲。 甲方要求加,为什么不加呢 ? 办好资料,提高了造价,人工取费增加又巩固质量。收钱又安心。
2.从技术上讲,5楼和“一丁”老师讲的很清楚了。不敢班门弄斧。
3.从工程管理角度上讲,直接让监理与设计联系,设计说加就加吧。反正在现场,施工单位几乎没有自主权,得听监理、业主的。
回复
jxj05103117
2008年03月25日 19:09:16
103楼
混凝土结构设计规范》第10.2.16条规定当梁的腹板高度大于等于450mm时,梁的两侧应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧截面面积不应小于腹板截面面积的0.1%,间距不宜大于200mm。
本人认为规范没有说明是否是框架梁,所以从规范理解是只要基础梁的腹板高度大于等于450mm时,应该设腰筋。
回复
chirebaoyan
2009年05月18日 14:53:08
104楼
跟设计要求走:) :victory:
回复
haifengcarter
2009年05月20日 19:05:25
105楼
应该加 规范有明确说法及做法
回复

相关推荐

APP内打开