请问:现在有六层混合结构的住宅楼,一层是框架结构,二层以上是砖混结构,设计500高的基础地梁不用加腰筋,但是,甲方说基础地梁应该算是框架结构的一部分,根据03G101-1有效截面高度大于450的地梁需要加腰筋,他们哪一个说的对?
请问:现在有六层混合结构的住宅楼,一层是框架结构,二层以上是砖混结构,设计500高的基础地梁不用加腰筋,但是,甲方说基础地梁应该算是框架结构的一部分,根据03G101-1有效截面高度大于450的地梁需要加腰筋,他们哪一个说的对?
76楼
可以不加,但加了最好!
回复
77楼
我觉得地梁一般可以不加,具体看设计,如果是正常的设计都是不加的,我做的所有设计都是没加的,有的业主和监理要求加,我还是坚持不加,这个浪费没一点必要.
回复
78楼
肯定要加腰筋,要加!
回复
79楼
《混凝土结构设计规范》第10.2.16条规定当梁的腹板高度大于等于450mm时,梁的两侧应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧截面面积不应小于腹板截面面积的0.1%,间距不宜大于200mm。
本人认为规范没有说明是否是框架梁,所以从规范理解是只要基础梁的腹板高度大于等于450mm时,应该设腰筋。
回复
80楼
我是在施工单位的.
我所见到的都是要加的.
设计并不是完美的.
回复
81楼
<混凝土设计规范>条文说明10.2.16条:当梁的截面尺寸较大时,有可能在梁两侧面产生垂直于梁轴线的收缩裂缝。为此设置纵向构造钢筋。地梁虽然埋在地下,并不代表它不会产生收缩,因此个人意见需要加腰筋。
回复
82楼
同意12楼的说法,但是如果梁过高,为了平面的整体稳定性也要设腰筋。
回复
83楼
我 认为要加, 这样比较保险,我上半年过了一个工程就是这样的问题,我是施工方,我开始没加,但监理拿03G101卡我,吵了半天还是加了,我认为加好,这样都没话说,钢筋也多用不了多少
回复
84楼
应该加,梁侧面设腰筋其主要目的是为了防止梁侧面产生裂缝。
回复
85楼
设计都已经经过计算和论证了,说可以不用加的!
回复