请问:现在有六层混合结构的住宅楼,一层是框架结构,二层以上是砖混结构,设计500高的基础地梁不用加腰筋,但是,甲方说基础地梁应该算是框架结构的一部分,根据03G101-1有效截面高度大于450的地梁需要加腰筋,他们哪一个说的对?
请问:现在有六层混合结构的住宅楼,一层是框架结构,二层以上是砖混结构,设计500高的基础地梁不用加腰筋,但是,甲方说基础地梁应该算是框架结构的一部分,根据03G101-1有效截面高度大于450的地梁需要加腰筋,他们哪一个说的对?
86楼
高手还真多,大家对规范的理解都不错。应该加的。
回复
87楼
我认为首先应该向设计单位提出来,因为《混凝土结构设计规范》中规定梁大于等于450MM时应配置构造钢筋.看设计院怎么回复.要加的话就要出设计院出变更单.因为这就是钱咯!!!结算时别人只看图纸、变更单.如果设计院没出变更单,而你又加了.那就老板出了塞.
回复
88楼
找设计啊,施工以施工图为准啊 ,要不有联系单啊,要不施工方没有依据不是瞎整吗?//最后的工程款也要有依据啊,当然找设计啊 。最起码要知道、确定怎么算钱,
回复
89楼
同意31楼的说法,地梁和框架梁受力情况不同,考虑到骨架绑扎过程中施工方便,可以加腰筋。腰筋主要有两个作用,一是抗扭,一是构造作用。
回复
90楼
纵向构造钢筋主要是抵抗由于梁高太大沿梁侧面垂直于梁轴线方向出现的收缩裂缝,并非为受力而设置。基础梁埋在土中,而且只有500高,产生收缩裂缝可能性不大,还是看设计人员的意见。
这个观点也是很有道理的。也就是说加与不加不是因为此梁是否为框架梁。只要是梁,满足了10.2.16条都是应该加的。
回复
91楼
构造钢筋主要是防止梁侧面产生垂直于梁轴线的收缩裂缝,500高的地梁没必要加,完全是浪费,设计不加是完全有道理的。
回复
92楼
不加吧,我们这1200mm的地圈梁都不加腰筋。
本人认为可以不加,设计为准。但向设计人员提建议还是要的
回复
93楼
听甲方的,亏点就算了,你能把他怎么样
回复
94楼
应把问题向设计人员反应,请设计确认加还是不加 。
回复
95楼
从我经验上看,可以不加,但如果大600地梁,还是加了为宜,如别墅的前后院
回复