机械送风系统进风口的位置??
zlrqybg
zlrqybg Lv.2
2006年06月15日 17:31:37
来自于中央空调
只看楼主

机械送风系统进风口的位置??

机械送风系统进风口的位置??
免费打赏
yaojinghui6666
2006年06月16日 09:05:22
2楼
这个问题你问的太泛了,没发给你解释,最好能把实际工程的图纸发过来!!
多看看高规,你可能会发现点什么!
回复
陆庭侯
2006年06月20日 11:57:48
3楼
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
5.3.4 机械送风系统进风口的位置,应符合下列要求:
1.应直接设在室外空气较清洁的地点;
2.应低于排风口;
3.进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设在绿化地带时,不易小于1m;
4.应避免进风、排风短路