对于单桩承台基础,大家在布置承台时,承台的厚度一般取多厚?因为单桩承台不需要计算冲切、剪切、抗弯等计算,因此承台就完全是构造厚度了,我一般选择是根据承台厚度满足柱钢筋和桩纵筋的锚固长度,最小不小于0.4锚固长度。不知道大家在设置承台厚度时是怎么考虑的?
对于单桩承台基础,大家在布置承台时,承台的厚度一般取多厚?因为单桩承台不需要计算冲切、剪切、抗弯等计算,因此承台就完全是构造厚度了,我一般选择是根据承台厚度满足柱钢筋和桩纵筋的锚固长度,最小不小于0.4锚固长度。不知道大家在设置承台厚度时是怎么考虑的?
12楼
上面是《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)规定的
《大直径扩底灌注桩技术规程》JGJ/T225-2010备案号J1122-2010中规定
5.2 承台与联系梁构造
5.2.1 大直径扩底桩桩基础承台应满足受冲切、受剪切、受弯承载力和上部构造要求二并应复核下列规定:
1 大直径扩底桩宜采用正方行或矩形现浇承台,承台高度不宜小于500mm,且应大于联系梁的高度50mm;承台底面的边长应大于或等于桩身直径加400mm;
2 采用预制柱的大直径扩底承台,应符合现在行国家规范标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的要求;
3 承台混凝土应符合结构混凝土耐久性的基本要求;
4 承台钢筋的混凝土保护层厚度应符合下列规定:
1)承台底面:有混凝土垫层时,不应小于50mm;无垫层时不应小于70mm;且不应小于桩头嵌入承台的高度;
2)承台侧面:不应小于35mm。
5 一柱一桩的承台宜按本规程图5.2.1配置受力钢筋,且不宜小于¢12@200mm。
回复
13楼
可以弯锚,但是直锚端要大于20d 桩基规范JGJ94-2008
回复
14楼
回复
15楼
多的100是桩头锚入承台的高度吧~~
回复
16楼
认真吸收营养。
回复
17楼
一般取1.2m,设计时还要考虑桩顶约束构造
回复
18楼
单桩承台的宽度要比桩的直径大20cm左右,承台的高度要满足柱的钢筋和桩的钢筋锚固长度及承台周边梁的高度的要求。有道理!
回复
19楼
承台宽与高习惯做成一样高,新规范5.8.2条有规定要按0,15%配筋率,新规实施后可能高度就会做那么高了,省点钢筋。
回复
21楼
根据规范不小于500,但是还需要满足柱子钢筋锚固要求,直段0.4laE,不足段弯折,纵筋根部部用3道8~10的箍筋约束。
通常而言单桩承台的约束性都是比较差的,需要双向拉梁。而且为了满足柱底嵌固的假定,需要考虑桩或者拉梁与柱子的刚度比,当只是考虑拉梁的约束作用是,拉梁最好做大,保证线刚度远大于柱子;如果桩直径比较大,线刚度远大于柱,也可以考虑桩的抗弯能力,此时桩头需要伸入承台一倍桩径以上,并且承台采取足够的配筋,保证桩与柱子的传力。
回复