【分享】国家电网已经开始禁用消弧柜了
yxdlkj
yxdlkj Lv.5
2011年08月15日 13:14:58
来自于继电保护
只看楼主

国家电网终于禁用消弧柜了故障相接地消弧装置(消弧柜)的危害1、 消弧柜误判故障相引起相间短路,将导致3种恶果:① 进线开关跳闸大面积停电;② 高压熔断器不能熔断,消弧柜爆炸;③ 高压熔断器熔断,系统失去消弧保护。2、 消弧柜动作将导致无法查找故障线路,必然造成大面积停电。系统发生永久性单相接地,消弧柜动作,形成多点接地,无法查找故障线路。3、 非总降变电所的开闭所、末端变电所安装消弧柜,将使总降变根本无法查找故障线路。

国家电网终于禁用消弧柜了
故障相接地消弧装置(消弧柜)的危害
1、 消弧柜误判故障相引起相间短路,将导致3种恶果:
① 进线开关跳闸大面积停电;
② 高压熔断器不能熔断,消弧柜爆炸;
③ 高压熔断器熔断,系统失去消弧保护。
2、 消弧柜动作将导致无法查找故障线路,必然造成大面积停电。
系统发生永久性单相接地,消弧柜动作,形成多点接地,无法查找故障线路。
3、 非总降变电所的开闭所、末端变电所安装消弧柜,将使总降变根本无法查找故障线路。
4、 高压电机发生单相接地,消弧柜动作将烧毁高压电机。
5、 退出消弧时会引发PT铁磁谐振。
6、 消弧柜误判故障相是无法逾越的技术难题。
微机采样时间必须大于交流信号的半个周波,才能实施数字滤波,才能进行幅值、相位计算。对于50Hz交流,采样时间必须大于等于10ms。
对于单相弧光接地,熄弧时健全相对地电压是相电压,燃弧时健全相对地电压是相电压,弧光燃烧时间<10ms,也就意味着微机在10ms时间段内采样的交流信号是幅值、相位不同的两个交流信号,而微机计算按照是一个交流信号处理运算,得出的结果肯定不正确。
因此,数据来源错误,消弧控制器根本无法准确判断故障相。
免费打赏
pickbb
2011年08月17日 14:21:17
12楼
这个比较重要!观注中!
回复
huiyuan1111
2011年08月17日 16:03:47
13楼
回复
zlj5165
2011年08月17日 16:04:13
14楼
早就好取消了,每年的故障不断的。
回复
wxhhjh
2011年08月17日 17:49:34
15楼
回复
qzfgzzy
2011年08月17日 20:44:52
16楼
楼主同样内容的帖子好像还有一个。从两个帖子中,都没有看出国家电网禁用消弧柜的内容。
楼主的这些论点和分析,不知道从那里得来的?
回复
tyxljs
2011年08月17日 21:42:20
17楼
楼主你是国家电网的内部人士吗?禁用消弧柜?听起来感觉不现实啊,那中性点不接地系统如何安全运行啊?另外你上传的是风电安全事故的整改方案,要求取消消弧柜,在大多数系统的变电站也全部禁用吗?
回复
tyxljs
2011年08月17日 21:43:58
18楼
早就好取消了,每年的故障不断的。
回复
yutaolion
2011年08月18日 07:30:52
19楼
这个比较重要!观注中!
回复
xingxh1974
2011年08月18日 09:34:45
20楼
那变电所到底还要不要加消弧柜呀?
回复
xingxh1974
2011年08月18日 09:36:32
21楼
我们有个变电所改造项目,甲方让考虑消弧,我们就给加了消弧柜,那照这么说
回复