设计院所设计的供电系统为三相五线式、tn-s系统,现场的低压电动机接地采用电缆中的第四芯接地,电机附近不再采用重复接地,请大家讨论一下是否符合相关规范,不知道哪些规范中有规定。
设计院所设计的供电系统为三相五线式、tn-s系统,现场的低压电动机接地采用电缆中的第四芯接地,电机附近不再采用重复接地,请大家讨论一下是否符合相关规范,不知道哪些规范中有规定。
12楼
我认为楼主未表达清楚,未说清是几芯电缆。因为如果接三相电机的话一般是4芯电缆,PE线接外壳,不带N线(也无处接,如果有N线且接到外壳上就不是TN-S了)
回复
13楼
为什么“采用电缆当中的第四芯就是接零了”呢?这“第四芯”在柜子里接到哪里是人定的,不一定非要接到N线端子排上。接到PE母排上,另一端接到电机PE螺丝上,不就是TN-S吗?
回复
14楼
个人同意楼上意见
回复
15楼
同意13楼的说法
回复
16楼
同意万用表的说法
回复
17楼
楼主已经说得很明白了,系统是“三相五线式”
回复
18楼
完全正确,比如红色芯线接在A相或接在B相、黄色芯线接在B相还是接在C相,还不是人定的的?你只要用脑子记守牢红色线在A相、黄色线在B相,绿色线在C相不就行了?脑子记不住?用笔和纸啊!
回复
19楼
那些说第四根线接N的,都是没见过电机的人
回复
20楼
设计时要写上,电缆引入建筑后PE线N线要分开。NT-S的规定。
回复
21楼
采用电缆当中的第四芯就是接零了,在该设计的系统中这样接是不允许的,tn-s 改为tn-c了