【求助】TN-S系统的低压电动机的重复接地问题
lyuanjie75
lyuanjie75 Lv.3
2011年08月15日 15:18:53
来自于照明工程
只看楼主

设计院所设计的供电系统为三相五线式、tn-s系统,现场的低压电动机接地采用电缆中的第四芯接地,电机附近不再采用重复接地,请大家讨论一下是否符合相关规范,不知道哪些规范中有规定。

设计院所设计的供电系统为三相五线式、tn-s系统,现场的低压电动机接地采用电缆中的第四芯接地,电机附近不再采用重复接地,请大家讨论一下是否符合相关规范,不知道哪些规范中有规定。
免费打赏
capcom2000
2011年08月20日 16:26:53
22楼
同意13楼说法
我们施工时接380V三相异步电动机
就是买的3×95+1×50的四芯电缆
50的这一芯一头接在控制柜PE排上
另一头接在电机接线盒里的接地端子上
回复
gzhgxy
2011年08月20日 21:33:58
23楼
学习了
回复
hzhsj
2011年08月21日 10:14:08
24楼
一、“设计院所设计的供电系统为三相五线式、tn-s系统”,是规定电源至配电箱之间的接线要求;
二、“现场的低压电动机采用电缆”应为四芯电缆,其中的第四芯与电机接线盒内接地端子相连没有错,因为电动机为三相对称负荷,不需要N线;
三、电机外壳是否需要再作辅助等电位联结(不叫重复接地,因为它与第四芯没有关系),要视短路电流核算结果是否符合规范要求决定,如果电机线路较长,阻抗较大一般是要做辅助等电位联结的;
四、如果与其它设备、设施金属外壳距离较近,电机外壳与其它金属外壳之间还应作局部等电位联结,以策安全。
以上这些内容,规范中都是有的,关键是要综合起来应用。
回复
kf1971
2011年08月22日 12:45:46
25楼
楼主表述不太清啊
回复
wangxch1981
2011年08月23日 08:26:22
26楼


非常同意
回复
liw102
2011年08月23日 08:32:16
27楼
设计院这样要求是对的,标准做法。PE线通过电机外壳接地。
2.重复接地可以。就地接地后,也必需接到系统的保护接地系统。重复接地只是更好,不是必需采取重复接地。通过电缆的PE线接到变压器的接地系统是正确和可检查的做法。而就地重复接地,到因为设备本身是否真正接地而并不可靠。
回复
jiangbo88
2011年08月23日 09:15:47
28楼
做法完全没问题,可以参考华北标的内线工程。
回复
lyuanjie75
2011年08月25日 22:55:00
29楼
如果实在防爆环境中,应该采用TN-S系统,而且应该接地线都应该引自电源方向?
回复
lyuanjie75
2011年08月25日 22:55:21
30楼
如果实在防爆环境中,应该采用TN-S系统,而且应该接地线都应该引自电源方向?