设计院所设计的供电系统为三相五线式、tn-s系统,现场的低压电动机接地采用电缆中的第四芯接地,电机附近不再采用重复接地,请大家讨论一下是否符合相关规范,不知道哪些规范中有规定。
设计院所设计的供电系统为三相五线式、tn-s系统,现场的低压电动机接地采用电缆中的第四芯接地,电机附近不再采用重复接地,请大家讨论一下是否符合相关规范,不知道哪些规范中有规定。
32楼
是这样的,TN-S中N、PE在变压器低压侧中性点后完全分开,自此后只有PE线接地,设计院的这种接法根本没有真正接地。
回复
33楼
对于TN-S系统
1,电缆第四根是零线(N)的话,那么N线一般是不允许重复接地的,其弊端种种可见各种资料;
2.TN-S系统的保护方式最好是接零保护,我认为一台设备同时采用保护接零和保护接地是不好的。原因是,当同时采用接地和接零保护时,那么一旦发生相线碰壳短路的话,相线电流会通过两条通路返回,一条就是同时保护接零的PE线;一条就是该设备接地阻抗与电源中性点接地阻抗串联的通路。这两条通路并联连接,如果相线和PE线规格一样的话,那么中性点O点的对地电压就约为110v(也就是pe线上的压降UPO)。然后,造成的结果就是,短路点P的对地电压就是中性点对地阻抗对其串联回路的分压,其大小有可能超过安全电压,而这时整条PE线及其同一电源引出的采用保护接零的设备上都会带有同样的电压,这是非常危险的。学习了
回复