请教,此处梁如何加固
zww8057
zww8057 Lv.4
2011年08月15日 16:20:36
只看楼主

[localimg=600,338]1[/localimg]请教一下:原来的边梁是200x250配筋2%%13212,2%%13214的,现在要将中间的砖柱去掉,该处的边梁应如何加固,总跨度为5200(2600x2)

[localimg=600,338]1[/localimg]请教一下:原来的边梁是200x250配筋2%%13212,2%%13214的,现在要将中间的砖柱去掉,该处的边梁应如何加固,总跨度为5200(2600x2)

DSC01580.JPG

免费打赏
huolingzhao
2011年08月17日 11:26:43
12楼
梁加固常规方法:碳纤维加固、粘钢加固、增大截面加固、体外预应力加固、增设支撑等
这个梁应该采用加大截面积比较经济合理
回复
cdh1860
2011年08月17日 13:44:39
13楼
中间的柱拿掉的话,原来的梁就变成悬挑梁,你得看这个荷载传递,是否允许这个改造,其次,这个梁得加固。按照你所说的改造要求,边梁是不需要加固的。
回复
bingowww
2011年08月17日 20:31:02
14楼
学习了,楼主。。。。。
回复
鲲爸爸
2011年08月18日 10:20:53
15楼
楼主

建议您把该楼炸了,重新盖过。

只要小业主、物业公司、大业主、规划部门、建筑主管部门没有意见。

谢谢提问。

回复
qingchaoqingchao
2011年08月18日 10:59:12
16楼
梁截面是不是有点小啊.....
回复
sunflower-ml
2011年08月18日 11:01:54
17楼
边梁的跨度由2600增加至5200,只有250高是肯定不够的,因此我认为唯一的加固方案是加大截面,如果边上两根柱子不动的话,可以做成变截面梁,梁配筋可按计算重新配与梁下,另外梁的箍筋也要计算够不够。
回复
d113375743
2011年08月18日 13:43:38
18楼
1、校核两边剩下的柱子
2、如两边柱子能行,则只加固梁,现在加固技术很成熟了
回复
ys-6666
2011年09月24日 23:27:28
19楼
如果没有美观性的要求,建议斜撑加固,既经济有实惠
回复
archidiamond
2011年09月29日 19:05:48
20楼
1、梁跨度翻倍,需进行自身承载力的验算复核;
2、需注意核算两边的独立砖柱,其局压和正截面承载力很有可能是不够的。
3、核算砖柱下方地基基础的承载力,若不足需进行基础加固。
建议采用加大截面法加固两边砖柱和边梁,同时梁柱节点做成铰接。注意托换施工前需将全部构件加固完毕,确保托换后的安全性。