22楼
人没事吧,什么情况先救人啊
回复
23楼
这柜要么不进线柜,要么是母联柜。母线桥经过柜后面背包经CT再至开关柜下端触头盒,经断路器(以触头估算,应该是2500A的),上端触头盒最后到母线室。
疑问:
1.断路器应该也在开关柜内吧。
2.操作工再怎么误入路器室,也不会这样。运行中就是你打开中柜门,也应该不会这样。
3,如果描述无误的话,我想从图片看,最有可能的是断路器5防出问题及操作人员野蛮操作,带负荷拉手车。
回复
24楼
佩服那个胆大的操作工,也别在这说误入了,哄小孩啊,误入你还“检查断路器室静触头”???
回复
25楼
断路器合闸状态下手车是摇不出来的,而且前门一般都不会用电磁锁闭锁,应该是操作工先把手车拉出来以后,再推开柜内的金属挡板,对下桩静触头维护时导致事故发生,估计该操作工认为是上进线的,对于高压进线柜的维护,最好把上级环网柜或跌落保险拉掉,挂好接地线,才能确保万无一失
回复
26楼
严重同意,标题就起错了。
回复
27楼
闭锁不起作用么???
回复
28楼
有一点我不明白,操作工怎么能检查断路器的静触头啊?
管理上也存在重大缺陷!
回复
29楼
没分闸手车是拉不出来的
回复
30楼
说得对!
回复
31楼
可能是误操作!28柜带机械五防与电气五防,只有把断路器分闸,用转运手车把断路器拉出来,在用手打开静触头室查看时,不小心所导致。
回复