【分析】操作工误入断路器室,导致配电房事故
lanbozhou
lanbozhou Lv.3
2011年08月15日 17:17:43
来自于断路器
只看楼主

原因:操作工误入断路器室,导致本次事故(柜子为进线柜)思考:是否中置柜下端头带电时中门应该强制关闭;

原因:操作工误入断路器室,导致本次事故(柜子为进线柜)思考:是否中置柜下端头带电时中门应该强制关闭;
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
xiaohu19860304
2011年08月16日 17:42:41
22楼
人没事吧,什么情况先救人啊
回复
cctv--12
2011年08月16日 18:21:58
23楼
这柜要么不进线柜,要么是母联柜。母线桥经过柜后面背包经CT再至开关柜下端触头盒,经断路器(以触头估算,应该是2500A的),上端触头盒最后到母线室。
疑问:
1.断路器应该也在开关柜内吧。
2.操作工再怎么误入路器室,也不会这样。运行中就是你打开中柜门,也应该不会这样。
3,如果描述无误的话,我想从图片看,最有可能的是断路器5防出问题及操作人员野蛮操作,带负荷拉手车。
回复
bearphant
2011年08月16日 19:34:48
24楼
佩服那个胆大的操作工,也别在这说误入了,哄小孩啊,误入你还“检查断路器室静触头”???
回复
state-grid
2011年08月16日 19:35:25
25楼
断路器合闸状态下手车是摇不出来的,而且前门一般都不会用电磁锁闭锁,应该是操作工先把手车拉出来以后,再推开柜内的金属挡板,对下桩静触头维护时导致事故发生,估计该操作工认为是上进线的,对于高压进线柜的维护,最好把上级环网柜或跌落保险拉掉,挂好接地线,才能确保万无一失
回复
q308552452
2011年08月16日 19:43:41
26楼



严重同意,标题就起错了。
回复
afanti1988
2011年08月16日 20:10:45
27楼
闭锁不起作用么???
回复
xiongbinde
2011年08月16日 20:19:12
28楼
有一点我不明白,操作工怎么能检查断路器的静触头啊?
管理上也存在重大缺陷!
回复
renyihu
2011年08月16日 20:39:17
29楼

没分闸手车是拉不出来的
回复
renyihu
2011年08月16日 20:41:54
30楼

说得对!
回复
wws1223
2011年08月16日 20:49:17
31楼
可能是误操作!28柜带机械五防与电气五防,只有把断路器分闸,用转运手车把断路器拉出来,在用手打开静触头室查看时,不小心所导致。
回复