在水系统设计中,看见有些在用冷冻冷却水泵时,有些设计成水泵泵向主机,有些不是,有什么区别,那种设计好呢?
在水系统设计中,看见有些在用冷冻冷却水泵时,有些设计成水泵泵向主机,有些不是,有什么区别,那种设计好呢?
2楼
请详细说明一下,你说的是冷冻水吧,冷却水呢?
回复
3楼
主要是承压的问题,在高层中,水泵一般设在出水,承压不大时,可设置在回水.
2楼的解释不对,主机供水不足时,机器会有保护,这点无需担忧.
回复
4楼
这种方法也可以说,把冷水机组设于泵的出口。这种方式是目前较多使用的方式。其优点是冷水机组和水泵的工作较未稳定,当建筑高度不大,即静压较小时,这一方式是较好的。同时,由于水泵运行过程中,水通过水泵时会产生温升,因此,水先进入水泵后再进冷水机组对于保证空调水系统的供水温度的恒定十分有利。
但如果建筑高度较高,水系统本身静压较大,而且通常水系统的定压点在水泵吸入口,按上述连接方式将使冷水机组的承压要求提高,其设备扽用也随压力等级的提高而增加,一般以1.6MPa(PN16)为限,超过此值时,设备费用急剧上升。因此,如果按把冷水机组设于泵的出口时,冷水机组的压力超过1.6MPa,则宜把冷水机组设于水泵吸入口是更好的方式。
如有不同的意见,请交流,谢谢
回复
5楼
我刚才正在找这样的解释,废了好大劲才找到这样的解释,谢谢啊
回复
6楼
4楼的朋友解释的很透彻了.
回复
7楼
恩,学习了
回复
8楼
四楼的哥们说得不错,现在普遍采用的都是这种方法
回复
9楼
怎么不给四楼的朋友积分啊!说的这么好,我立马明白了,非常感谢!
回复
10楼
真的说的很清楚。非常感谢。
回复
11楼
消化了!~
回复