本人维修一台山东赫达溴化锂空调主机,目前制冷量偏小,进水17度出水14度,冷却水进口28,出口31。5室外最高气温37度,蒸汽压力2公斤以上制冷量下降,有何提高制冷量的方法,请各位专家不吝赐教,谢谢。。。。。
本人维修一台山东赫达溴化锂空调主机,目前制冷量偏小,进水17度出水14度,冷却水进口28,出口31。5室外最高气温37度,蒸汽压力2公斤以上制冷量下降,有何提高制冷量的方法,请各位专家不吝赐教,谢谢。。。。。
12楼
想和维修溴化锂机组的朋友交个朋友!!一起合作!!!!!联系长沙刘先生13607486317。请发信息给我!谢谢!!
回复
13楼
谢谢大家,问题早已解决,是因为打压捡漏的时候,把压力感应器前端的阀门关闭了,所以捡漏没检出漏点,正好是感应器漏了.
回复
14楼