高频允许保护在线路断线如何动作。
一般来说高频允许正常情况下有监频信号,如果监频信号失去,是闭锁保护,还是跳闸?
盼回答,谢谢!
免费打赏
wyxsacf
2006年06月17日 10:35:09
2楼
闭锁保护。
回复
nill
2006年06月18日 22:49:03
3楼
断线时候,监频信号消失,保护延时发出通道故障告警,闭锁保护;
如果此时线路故障(包括断线接地等),保护相故障元件启动,在一定时间内收不到监频信号,同时无跳频信号,载波机发出“解除闭锁”信号(即unblocking信号)给保护,保护动作,加速跳闸