我们做的一个工程,已竣工投入使用,现在问题是,在市电停电后恢复供电时配电房总闸会跳闸,需要先把各楼层配电箱的总闸和分闸全部断开后才能合上配电房总闸,之后再合上各楼层的总闸和分闸。大家帮忙找找原因!看看是不是设计方面有问题,如果有问题,可能出在哪里!
我们做的一个工程,已竣工投入使用,现在问题是,在市电停电后恢复供电时配电房总闸会跳闸,需要先把各楼层配电箱的总闸和分闸全部断开后才能合上配电房总闸,之后再合上各楼层的总闸和分闸。大家帮忙找找原因!看看是不是设计方面有问题,如果有问题,可能出在哪里!
12楼
违反操作规程 现已这样,那调整总闸保护系数试试。
回复
13楼
不要违反操作规程哈。不然会付出代价的。
回复
14楼
这样的问题我好像也碰见过。结果给老师傅骂了一顿。
哈哈
回复
15楼
分闸都没断开就合总闸,如果有负载的话就是带负荷合总闸了,这是不允许的
回复
16楼
各分路断路器没有安装失压脱扣装置

回复
17楼
常规讲:送电顺序为先合主开关,后合分开关。停电顺序为先断分开关,后断主开关。按此操作,不会出问题。
回复
18楼
市电恢复供电后,低压侧的开关应正常工作,跳总闸应该就系负荷同时启动电流,超过总闸的设定值,检查总开关的设定值和变压器容量是否对应,若总开关设定正确,以后每次停电就把启动电流大的设备停掉。
回复
19楼
断路器选型不对,你可以选Id=8-10Ie的断路器应该没有问题
回复
20楼
挨骂也是一种经验积累,呵呵
回复
21楼
学习下,停电时应该是按照从下往上一级一级停,即先断分开关(支路开关),最后断总开关。送电刚相反,在下面分开关(支路开关)断开的情况下,从上往下一级一级的送,即先合总开关,再合分开关(支路开关)。我们发电厂一般是按照这个顺序操作的。
回复