之前设计周期紧张,为免去计算麻烦,正好听说有可调式减压孔板产品,就用上了,但现在有个疑问,现场如何对减压孔板进行调压? 厂家前后说了三种方式,我觉得都有问题或者比较麻烦。 1、利用末端试水防水,并同时调整孔板孔径,当末端的压力值为0.10MPa,此事所需的孔径即为所需的。 疑问:火灾时,应为作用面积内喷头全喷水,此时工况和仅开启末端试水工况显然不一样。所以此种方式不准确。 2、管道安装到位后,拆掉水流指示器中一个喷头防水,并测量其压力值,让此压力值=设计压力值。
厂家前后说了三种方式,我觉得都有问题或者比较麻烦。
1、利用末端试水防水,并同时调整孔板孔径,当末端的压力值为0.10MPa,此事所需的孔径即为所需的。
疑问:火灾时,应为作用面积内喷头全喷水,此时工况和仅开启末端试水工况显然不一样。所以此种方式不准确。
2、管道安装到位后,拆掉水流指示器中一个喷头防水,并测量其压力值,让此压力值=设计压力值。
疑问:这种工况显然和第一种方式相同,为开启一个喷头,不准确。
3、水流指示器+减压孔板+信号阀安装好后,不接后面的管道,直接接一个专用试水栓,该试水栓可设定固定流量=设计秒流量,并调整管径,当其压力达到设定压力值。此时的孔径即是所需要的。
疑问:这种方式好像可行,但是比较麻烦。
不知道有没有更好的方式?请高手和厂家赐教。