求助,箱型梁与H梁连接与箱型柱同一点
whweihao
whweihao Lv.2
2011年08月16日 14:10:57
只看楼主

箱型柱GZ1是250*250*18*18,H梁GL1是H300*200*10*12,箱型梁GL3是200*300*10*10,由于这2根梁在同一楼层,连接在箱型柱的同一面上,顾到了箱型梁,H梁就没地方接了,难道要在箱型梁的竖翼板上接出块板来与GL1腹板靠高强螺栓连接吗,请高手帮忙啊

箱型柱GZ1是250*250*18*18,H梁GL1是H300*200*10*12,箱型梁GL3是200*300*10*10,由于这2根梁在同一楼层,连接在箱型柱的同一面上,顾到了箱型梁,H梁就没地方接了,难道要在箱型梁的竖翼板上接出块板来与GL1腹板靠高强螺栓连接吗,请高手帮忙啊

节点.jpg

免费打赏
whweihao
2011年08月17日 10:53:04
2楼
没人指导一下么,好急啊!!!!顶上去
回复
yueyue_niao
2011年08月17日 11:26:00
3楼
砼结构可以这样连接,钢结构应尽量避免这种节点
回复
whweihao
2011年08月17日 15:17:49
4楼
能避免当然最好了,但是设计院出的图纸,却又没出节点,哪位高人能再支支招啊
回复
njgg213
2011年08月18日 15:20:32
5楼
要箱型梁和H型梁都接在柱上是不可能性的了,但是让其中一支梁接上柱,另一支梁接到前面一支梁上也不合适,与柱连接的梁受的荷载太大了,最佳的办法当然是,在柱子上用钢板加大连接面积,使钢柱可以同时与两会梁连接。
回复
ye604262815
2011年08月18日 15:56:58
6楼
搞个大牛腿不就得了
回复
kafeihfdcb
2011年08月18日 21:23:42
7楼
ysf007上传过这样的节点,可以找他要
回复
taobiguotbg
2011年08月18日 21:30:03
8楼
GL1和 GL3通过连接板延伸出来不碰到就可以了。
回复
百态缤纷
2011年08月19日 11:10:20
9楼
GL1和3先做节点 然后一起同GZ连接
回复
tkjlbtbh
2011年08月19日 12:08:59
10楼
加大连接板
这是最直接的方法
然后斜交的2根梁采用高强螺栓连接
回复
fengbojiang3000
2011年08月19日 21:44:52
11楼
做加强环连接,最好修改一下结构方案,取消GL3.
回复

相关推荐

APP内打开