箱型柱GZ1是250*250*18*18,H梁GL1是H300*200*10*12,箱型梁GL3是200*300*10*10,由于这2根梁在同一楼层,连接在箱型柱的同一面上,顾到了箱型梁,H梁就没地方接了,难道要在箱型梁的竖翼板上接出块板来与GL1腹板靠高强螺栓连接吗,请高手帮忙啊
箱型柱GZ1是250*250*18*18,H梁GL1是H300*200*10*12,箱型梁GL3是200*300*10*10,由于这2根梁在同一楼层,连接在箱型柱的同一面上,顾到了箱型梁,H梁就没地方接了,难道要在箱型梁的竖翼板上接出块板来与GL1腹板靠高强螺栓连接吗,请高手帮忙啊
2楼
没人指导一下么,好急啊!!!!顶上去
回复
3楼
砼结构可以这样连接,钢结构应尽量避免这种节点
回复
4楼
能避免当然最好了,但是设计院出的图纸,却又没出节点,哪位高人能再支支招啊
回复
5楼
要箱型梁和H型梁都接在柱上是不可能性的了,但是让其中一支梁接上柱,另一支梁接到前面一支梁上也不合适,与柱连接的梁受的荷载太大了,最佳的办法当然是,在柱子上用钢板加大连接面积,使钢柱可以同时与两会梁连接。
回复
6楼
搞个大牛腿不就得了
回复
7楼
ysf007上传过这样的节点,可以找他要
回复
8楼
GL1和 GL3通过连接板延伸出来不碰到就可以了。
回复
9楼
GL1和3先做节点 然后一起同GZ连接
回复
10楼
加大连接板
这是最直接的方法
然后斜交的2根梁采用高强螺栓连接
回复
11楼
做加强环连接,最好修改一下结构方案,取消GL3.
回复