烦各位一起想法解决区域集中供水产生的问题
xfhym
xfhym Lv.2
2011年08月16日 22:47:43
只看楼主

随着消防工程施工水平和设计理念的不断提高,同时也为了节约人力和便于管理,在部分地区物业管理单位采用了建筑小区消防系统采用区域集中供水系统,优点很多暂且不谈! 虽然一个具体建筑消防用水压力损失和消防水流量泄漏有限,即使施工质量再高,一个区域内面临管线长、泄压泄流点多且速度很缓慢的实际情况,且随着使用年限的延长,这个问题会越来越严重! 采用何种方式何种仪器实现时时观测并联动就成为摆在推广消防区域集中供水的最主要问题。如果在区域内最高建筑或最不利处设置高位水箱和增压稳压设施,压力损失快、消防水丢失多的问题,必然带来泵频繁启动的问题。如果通过在泵房设置气压罐或增压泵形式加以克服管网压力损失则又减缓了消防主泵启动灵敏度。

随着消防工程施工水平和设计理念的不断提高,同时也为了节约人力和便于管理,在部分地区物业管理单位采用了建筑小区消防系统采用区域集中供水系统,优点很多暂且不谈!

虽然一个具体建筑消防用水压力损失和消防水流量泄漏有限,即使施工质量再高,一个区域内面临管线长、泄压泄流点多且速度很缓慢的实际情况,且随着使用年限的延长,这个问题会越来越严重!

采用何种方式何种仪器实现时时观测并联动就成为摆在推广消防区域集中供水的最主要问题。如果在区域内最高建筑或最不利处设置高位水箱和增压稳压设施,压力损失快、消防水丢失多的问题,必然带来泵频繁启动的问题。如果通过在泵房设置气压罐或增压泵形式加以克服管网压力损失则又减缓了消防主泵启动灵敏度。

烦各位一起想想办法。
免费打赏
xfhym
2011年08月16日 22:56:02
2楼
消防区域集中供水还有一个问题就是在消防主泵在满足最不利点静压(包含增稳压在内)的同时,沿程压力损失就逐渐上升成为考量消防泵扬程和流量的重要问题,换句话说就是如何科学确定消防主泵扬程?如果辖区内存在诸如超高层建筑等特殊建筑,消防管网分区后,消防主泵又如何实现分区分片供水?
回复
慈悲
2011年08月17日 16:12:15
3楼
感觉楼主是在分析稳高压给水系统的问题
回复
坚持坚持
2011年08月17日 17:17:17
4楼
我的意见是区域太大的话还是分设几个消防水池及泵房好些。有时候敷设的管道太长并不比建一座水池及泵房经济。但保证率就高得多了。
回复
wking2000
2011年08月17日 18:08:11
5楼
个人理解提高室外消防管网压力,每栋楼单独采用可调式减压阀减压,可以延长使用。
回复
xfhym
2011年08月17日 22:15:19
6楼

我们现在是以讨论设置区域集中消防供水系统为前提,如何从技术上解决这些问题?当然我个人也倾向于单独设置系统,但现在的趋势有悖于我们的想法,如果把其中的几个关键问题解决掉,以后不就可以推广区域供水系统吗?
回复
xfhym
2011年08月17日 22:23:12
7楼

主管网压力越大,泄漏点泄流越多,况且并不是无限制的增大管网压力呀!更何况系统增压稳压越高,一旦发生火灾事故,某点运作压力下降速度也相对较慢呀,消防主泵启动时间也会滞后的。再举例说明,如果起火点位于设置高位水箱对应小区最远处建筑最不利点处,按照你的说法,每栋楼系统官网都设置减压阀的话,高位水箱气压罐出来的水流很容易被沿程这些减压阀、阀门消耗殆尽的,不仅未起到帮助,反而起到了反作用。
回复
w-jwei
2011年08月29日 18:40:38
8楼
多谢楼主参与讨论!!