用砂子代替土对管道沟槽进行回填,压实度怎样控制?怎样做压实度试验?怎样做压实度试验资料?

用砂子代替土对管道沟槽进行回填,压实度怎样控制?怎样做压实度试验?怎样做压实度试验资料?
免费打赏
zihui_79
2006年07月03日 22:13:23
12楼
看了大家的发言,在这里谢谢大家的支持!!!!
不过有谁能告诉我怎样检测,步骤如何????
请告知!!!
回复
beris
2006年07月05日 07:59:47
13楼
用沙子可以取样啊,压实系数在0.94以上,甚至可以达到0.97.
回复
llllhhhhbbbb
2006年11月05日 10:46:14
14楼
10楼的朋友,水撼法具体的工艺怎么做?能否赐教
回复
shizheng8
2006年11月05日 11:38:15
15楼
水撼法 :先注水饱和 ,后要放水.
(1)注水高度应超过每次铺筑面层
(2)用钢叉摇撼捣实插入点间距为100mm
(3)钢叉分四齿,齿的间距80mm,长300mm,木柄长90mm

http://cache.baidu.com/c?word=%CB%AE%3B%BA%B3%3B%B7%A8&url=http%3A//www%2E5k5k%2Enet/GBG/GB%2D50202%2D2002/&b=0&a=4&user=baidu
回复
phil999
2006年11月05日 19:24:34
16楼
同意楼上的专业讲述,我施工也经常用到的方法有两种,简单的说就是水撼法和插钎法.

水撼法密实度一般按规定做就可以满足要求,我们连续梁(挂篮)施工中的临时砂箱转换体系中的砂就采用的水撼法..

插钎法的测试方法:可用在管道施工坞膀用,即分半坞及全坞,测试时如下:
1、圆钢直径为16mm,圆钢长度为196CM。
2、圆钢与黄砂垂直距离为50CM。
3、圆钢贯入黄砂标准深度<=70MM。
4、已包括窨井周围测试。
并附张黄砂回填后告单,可作业黄砂坞膀用分项评定:

回复
liyuan201
2006年11月06日 08:47:44
17楼
在南方地下水位浅是不能用水憾的
回复
sino515153
2006年11月06日 21:05:21
18楼
洒水拍平即可,然后再在上面回填4%灰土
回复
gc101-1975
2006年11月06日 21:45:47
19楼
一般排水管道的回填可用黄土、灰土、米砂等材料。这里米砂并不是普通的黄砂,而是石屑一类的东西。对于米砂回填,由于管道沟槽范围有限,大型不可能进入沟槽压实,而且管道强度不允许在没回填就承受过大的荷载。一般在工程上多数用浸水沉实的方法,也可以分层利用小型沟槽压路机或蛙式打夯机进行夯实。至于检测,一般采用灌水法。工程上设计图纸或施工规范上会对压实度提出一定的要求,一般按照管道胸腔、管顶50cm以内、管顶50cm以上至路床分成三个部分,提出不同的要求,实际工程验收过程中不管是监理还是质检部门一般只对管道本身的施工质量控制较严,而对于管道沟槽回填一般控制并不是很严格。并且楼上有些人说的很对,砂经过水沉实以后一般压实度能够满足设计要求。具体要求可参见《市政排水工程质量检验评定标准》CJJ3-90或国标排水施工规范。实验资料包括工序质量报验单、隐蔽工程验收单、灌水(灌沙)实验单。
如果有问题可以发邮件至gc101-1975@163.com
回复
zjm5201314
2008年10月24日 08:18:31
20楼
砂直径的 大小是否影响质量?
回复
ch526168094
2009年07月03日 16:39:56
21楼
除非有特殊要求的情况下才用砂回填,正常管道施工完,回填可利用原有所挖的松土,去除坚硬的石块等杂物,分层夯填实即可.