低压配电设计规范2.2.11 条 装置外可导电部分严禁用作PEN线是什么意思啊!TN-S系统PE线连接电气设备金属外壳,TN-C系统PEN线不能连接装置外可导电部分麽?
低压配电设计规范2.2.11 条 装置外可导电部分严禁用作PEN线是什么意思啊!
TN-S系统PE线连接电气设备金属外壳,TN-C系统PEN线不能连接装置外可导电部分麽?
2楼
楼主仔细看下TN-C和TN-S接线系统,“装置外可导电部分严禁用作PEN线是什么意思啊”,这是TN-C接线系统,地线和零线共用,在三项不平衡情况下,矢量和不为零,多出来的电流在零线上产生,那么地线上也就有了。
回复
3楼
那TN-C系统设备外壳只能用扁钢接地麽?但是我怎么看系统图,PEN线也连接电缆金属外皮了啊?
回复
4楼
低压配电设计规范2.2.11 条 装置外可导电部分严禁用作PEN线是什么意思啊!
TN-S系统PE线连接电气设备金属外壳,TN-C系统PEN线不能连接装置外可导电部分麽?
-------第一句话是说“严禁用作PEN线”,即不能用“装置外可导电部分”代替PE线和N线!!!比如说:不能用金属管道代替PE线!!!
你的后一句话想表达的意思都正确:TN-S系统PE线必须连接电气设备金属外壳,是保护接地(部分书中错误地称之为保护接零);TN-C系统PEN线也可以连接装置外可导电部分,属于标准的保护接零!!!
两句话的侧重点完全不同,丝毫不矛盾!!!
回复
5楼
muyuyao 发表于 2011-8-17 10:40 低压配电设计规范2.2.11 条 装置外可导电部分严禁用作PEN线是什么意思啊!TN-S系统PE线连接电气设备金属外 …TN-C系统,三相不平衡,PEN线带电,PEN接金属外壳,金属外壳接地。这样的保护属于接零保护?接零保护只在TN-C系统中才出现的吧?
回复
6楼
意思是不能把设备金属外壳当做PE线用,要设单独的PE线
回复
7楼
PE线必须从进线总箱处分出
回复
8楼
cwzyyy 发表于 2011-8-17 09:47 楼主仔细看下TN-C和TN-S接线系统,“装置外可导电部分严禁用作PEN线是什么意思啊”,这是TN-C接线系统,地线 …TN-C系统,三相不平衡,PEN线带电,PEN接金属外壳,金属外壳接地。这样的保护属于接零保护?接零保护只在TN-C系统中才出现的吧?
回复
9楼
PEN线是载流导线,而非PE线,当然不能用设备金属外壳做PEN线了。
回复
10楼
向各位高手学习了!
回复
11楼
所以我国现在也不用TN-C系统了
回复