讨论:梁柱核心区混凝土箍筋计算错与对
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年08月17日 10:33:12
只看楼主

1. 《抗震规范》梁柱核心区验算是按照柱子的混凝土强度进行的计算,并不是按照梁的混凝土强度进行的计算。但是,现在很多资料认为施工时,可按梁的混凝土强度施工(本人过去设计偏安全,不执行该资料办法),例如:第2条。2. 根据05SG109-3第7.1.1条:柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过一级时,或柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级,但节点四周均有框架梁时,节点核心区的混凝土可与梁板相同。

例如:柱:C35(C40),梁C30,则核心区可按C30施工。

3. 由于目前,采用pkpm2010进行计算时,部分梁柱核心区的箍筋老是特别大。所以,想就第2条引申讨论一下。
例如:1)图纸设计时,柱:C30, 梁:C30。但是按此实际计算时,核心区箍筋计算面积太大,想减少一些。
2)那么,采用如下方法是否正确?
即采用程序验算核心区时将柱: C30改为C35(C40),从而可以得到比较小的核心区箍筋面积。但施工图柱子仍为C30。

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-8-17 10:35 编辑 ]
免费打赏
jiegouxiaosheng
2011年08月22日 20:26:17
2楼
呵呵 楼主想法很特别~