新建的水泥厂,10KV及6KV补偿电容器柜,1200KVA容量的,电容器额定电压为1.1倍额定相电压,有电抗器,运行在中心点不接地系统,在投入运行一段时间后经常发生某一相电容器的电流变大,三相不平衡(3U0),跳闸。检测电容器的电容确实变大了,厂家来处理了多次,未能彻底解决问题,我们认为是电容器柜的产品质量问题,厂家不同意,也没明确说法,请教各位专家,各种可能的原因?
新建的水泥厂,10KV及6KV补偿电容器柜,1200KVA容量的,电容器额定电压为1.1倍额定相电压,有电抗器,运行在中心点不接地系统,在投入运行一段时间后经常发生某一相电容器的电流变大,三相不平衡(3U0),跳闸。检测电容器的电容确实变大了,厂家来处理了多次,未能彻底解决问题,我们认为是电容器柜的产品质量问题,厂家不同意,也没明确说法,请教各位专家,各种可能的原因?
2楼
检测电容器的电容确实变大?
什么变大 电容值 还是介损值?
初步判断你的电容器有内部击穿现象.
回复
3楼
是不是三相的容值有大的差异啊。不大于20%就没有问题。如果大了请考虑更换
回复
4楼
电容器内部有击穿现象。
在一个你又没有做过你们用户变的谐波测试,谐波含量较大时,电容器本身就是放大元件。必要时调整谐波含量,盖上电源质量。
回复
5楼
严重同意 对外壳击穿 是什么原因造成的呢?? 这个不好说
我发现水泥厂的电容和PT 出现故障的几率好象比一般的用户大一些呀 不知道为什么呀
回复
6楼
没什么大不了的,请我看看就明白了。哈哈哈!
回复
7楼
因为你阐述的不是很清楚,我只能简单的判断是属于串联谐振或者是并联谐振造成电容器损坏,你可以适当的改变电抗器的参数看看,能不能消除这种现象
回复
8楼
感谢各位热心人!
补充如下状态:
检测过谐波,很少。
是电容值变大,介质损耗因为无介损测试仪器,未作测量。
系统三相电压平衡。
在同一系统中运行的另外有一组电容器,电容器的额定电压是1.2倍的额定相电压,未见发生上述故障。
回复
9楼
介损测试 很重要.它直接反映电容介质材料的损耗.请联系当地电业局肯定有设备.当然也可以进行交流耐压,泄漏电流会帮助你判断.
回复
10楼
电容在过电压下长期运行故障率是很高的。容值发生变化与很多原状因有关。有电抗器谐波的原因发生故障的机率很小了。我的想法是电容质量不过关。我在一个现场就发现过。为了用户的利益和企业的信誉8000KVAR全部更换,虽然赔了,但是我们的态度得到了用户的认可,他们的后期工程大多是我们的了。你可以把这个事与他们说。我想任何一个企业都会珍惜自己的。
回复
11楼
向大家学习
回复