中央空调系统中一些设备及管路现场图片
milan123_2003
2006年06月18日 10:54:48
来自于工地图片
只看楼主

真空泵

真空泵

1150599278670.jpg

免费打赏
milan123_2003
2006年07月07日 17:23:48
42楼

管径太大不适合丝接!谢谢你问题!
回复
milan123_2003
2006年07月07日 17:30:07
43楼

规范有这样的要求啊吗?我还真不知道!能不能把规范的关于这方面具体内容说一下啊!谢谢!我施工方面经验比较少!
回复
tianjim
2006年07月07日 22:57:10
44楼
做得真不错
回复
milan123_2003
2006年07月08日 09:05:38
45楼
谢谢!
回复
guochao790117
2006年07月08日 09:43:33
46楼

《通风与空调施工验收规范》(GB50243-2002)6.3.4第5条 当水平悬吊的主干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定支架,每个系统不少于1个。
9.1.2 镀锌钢管应采用螺纹连接,当管径大于DN100时,可采用卡箍式,法兰式或焊接连接,但应对焊缝积热影响区的表面进行防腐处理。
至于水管的称重防晃支架主要是针对单杆吊架每隔15m设置一个。
回复
milan123_2003
2006年07月08日 09:49:52
47楼
非常非常感谢!
回复
hanliu001
2006年07月08日 15:17:02
48楼
水管外保温蛮好的
回复
milan123_2003
2006年07月08日 15:28:41
49楼
呵呵!还好了!
回复
sjqhf211
2006年07月09日 04:43:31
50楼
工程做的满好,以后多传一些好的现场图片!供大家共同学习交流!
回复
milan123_2003
2006年07月09日 09:23:48
51楼
有好的工程图片我会继续上传的!
回复

相关推荐

APP内打开