{求助}100A漏电断路器为什么会频繁被烧坏?
wyan2011
wyan2011 Lv.3
2011年08月17日 12:47:51
来自于断路器
只看楼主

该漏保安置在工地临电二级配电箱里,主要负荷为:9台3kW人工挖孔桩用升降机(同时最多用6台)和3台1.5kW潜污泵(不常用,偶尔用来排水),可这儿一星期之内就烧坏了两个100A漏保,照片里是最近烧坏的漏保照片,请各位大神帮忙找找原因


该漏保安置在工地临电二级配电箱里,主要负荷为:9台3kW人工挖孔桩用升降机(同时最多用6台)和3台1.5kW潜污泵(不常用,偶尔用来排水),可这儿一星期之内就烧坏了两个100A漏保,照片里是最近烧坏的漏保照片,请各位大神帮忙找找原因

图像0014.jpg


图像0016.jpg

免费打赏
dgbyls
2011年08月20日 08:35:54
32楼
好象是用铝线,应该是下桩头接线不牢
回复
lygguoao123
2011年08月20日 08:44:34
33楼
因为有控制回路220V用电,所以得适用4P的漏电保护开关。
1.即使存在短路,100A 的漏电断路器的极限分断能力在50KA左右,计算一下短路电流,断路器应该可以分断。
最好测下绝缘,把电机对地、电缆对地都摇摇,看看对地阻值。
2.负荷均为三相电机,不存在三相不平衡的问题。
3.接线端接线不压紧的话,存在发热问题。但要烧的话,好像有点夸张了
3.不知是什么品牌的漏电断路器,在查下为发现问题的情况下,换个好点的试试。。。。。
回复
liuxuesheng-001
2011年08月20日 10:13:45
34楼
2011年08月20日 17:53:17
35楼
每台升降机都配有三级箱“一箱、一闸、一漏、一机”,水泵用的时候临时接在空闲升降机三级箱漏保下,线路用的是RVV电缆,绝缘电阻符合要求
回复
wyan2011
2011年08月20日 18:03:40
36楼
用的是正泰的漏保
回复
keveinren
2011年08月20日 19:27:38
37楼


-----请参考17楼的意见“此断路器为正泰集团DZ系列,我们公司有一批产品也出现这样情况,后经分析由于断路器漏电保护中的电容质量问题,导致0.5平方线断路烧毁。”

重新选一个好一点的厂家的漏保!!!
回复
liumaoxia
2011年08月20日 21:39:46
38楼
我也遇到过这种问题
回复
say0715
2011年08月21日 08:42:55
39楼
是不是分出去的线路有问题啊
回复
lixiaolinbeijing
2011年08月21日 09:55:28
40楼
看图片上熏黑的部位,可能是接线端子压接不实、接线端子质量太次、甚至压接螺丝质量差都有可能。
我见过好多厂家的断路器内部多是铁片,还是薄铁片。
回复
zhaowenliangde
2011年08月21日 09:57:22
41楼
原因是空开的上线和下线截面小产生热量、或接线不实产生热量、空开质量不好触点产生热量或空开过电流不跳。
回复