该漏保安置在工地临电二级配电箱里,主要负荷为:9台3kW人工挖孔桩用升降机(同时最多用6台)和3台1.5kW潜污泵(不常用,偶尔用来排水),可这儿一星期之内就烧坏了两个100A漏保,照片里是最近烧坏的漏保照片,请各位大神帮忙找找原因


该漏保安置在工地临电二级配电箱里,主要负荷为:9台3kW人工挖孔桩用升降机(同时最多用6台)和3台1.5kW潜污泵(不常用,偶尔用来排水),可这儿一星期之内就烧坏了两个100A漏保,照片里是最近烧坏的漏保照片,请各位大神帮忙找找原因

图像0014.jpg


图像0016.jpg

免费打赏
xnlyb_008
2011年08月21日 10:27:53
42楼
是不是质量上的问题,
回复
chen22381358
2011年08月21日 10:54:07
43楼
看图照片:在下端接线端是故障源,多为多台电机接在同一个端子上压紧不够,形成虚接,电流并未过载。而是长时间发热导致三根主线绝缘间快速老化形成相间击穿所致的。
回复
scllyh
2011年08月21日 13:42:01
44楼
一。楼主所换的开关是不是都是这种型号的,如果是的话,可以考虑一下是不是电流选大点的
二。应当查一下绝缘电阻,看看是不是有接地的地方,
三看几个烧坏的漏电开关烧坏的部位有什么区别吗,也许能从这里找到原因
回复
fhm330941939
2011年08月21日 15:43:01
45楼
照片上看到好象是用铝线??虽然是临电也要注意安全啊????
回复
cyz9174
2011年08月21日 21:57:09
46楼
我看楼主的图片,开关是DZ20L漏电塑壳。这种开关性能差低,而且看烧坏的程度来看是开关线圈接线处得问题。山寨货太多了!
回复
lsz1982
2011年08月22日 09:45:38
47楼
这种情况一般都是线路存在虚短路,必须对线路进行绝缘测试。
回复
yz.liu
2011年08月22日 13:34:59
48楼
同意你的观点!!!!!
回复
tumuabel
2011年08月22日 15:36:51
49楼
因为有控制回路220V用电,所以得适用4P的漏电保护开关。
1.即使存在短路,100A 的漏电断路器的极限分断能力在50KA左右,计算一下短路电流,断路器应该可以分断。
最好测下绝缘,把电机对地、电缆对地都摇摇,看看对地阻值。
2.负荷均为三相电机,不存在三相不平衡的问题。
3.接线端接线不压紧的话,存在发热问题。但要烧的话,好像有点夸张了
3.不知是什么品牌的漏电断路器,在查下为发现问题的情况下,换个好点的试试。。。。。
同意他的观点
回复
xlhwzq
2011年08月22日 16:20:48
50楼
开关烧坏位置是出线端,主要还是在开关线头有问题,电流大,发热。铝线线头要处理好,估计氧化严重。
回复
lfmqx9397
2011年08月22日 21:03:45
51楼
二次接线问题,接线接触电阻过大导致发热烧毁。