请教关于消防补风及空调部分规范问题
qiaobing04
qiaobing04 Lv.3
2011年08月17日 16:03:38
来自于通风排烟
只看楼主

请教下各位大侠,由于我们现在做得项目没有更好的位置放消防补风口,请问把消防补风管直接接进空调送风管,起火时利用空调送风口补风可以吗?这样做是否符合规范要求,请各位有经验的大侠指导小弟一下,谢谢。。。。

请教下各位大侠,由于我们现在做得项目没有更好的位置放消防补风口,请问把消防补风管直接接进空调送风管,起火时利用空调送风口补风可以吗?这样做是否符合规范要求,请各位有经验的大侠指导小弟一下,谢谢。。。。
免费打赏
yykhtdghd
2011年08月17日 17:45:31
2楼
打酱油地...
淘店联盟 http://www.taodlm.com 爱阅小说 http://www.kebilai.com 上海牌手表 http://www.kuaidiai.com 最新电影网 http://www.zxfilms.com 韩版大码女装 http://www.dudubobo.net 保健拖鞋 http://www.ituoxie.net 民族风女装 http://www.mianhuaji.com 喜喜时尚女装 http://www.xixi2008.com 卡王无线网卡 http://www.ertao.net 网店镜像推广系统 http://www.taowoxiai.com
回复
szdingo
2011年08月18日 10:16:52
3楼
没见过这种情况。。。。感觉不妥!!
《高规》中8.4.10 机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。若合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合排烟系统要求。你可以理解为排烟系统由排烟及补风两部分组成!
回复
qiaobing04
2011年08月18日 14:18:24
4楼
请问版主空调新风可以用做消防补风么?我们现在所作的项目是全空气系统,难道说就不需要消防补风了?但是消防补风只是在起火的时候才开启的使用的,起火时空调新风还可以运行么?
回复
qiaobing04
2011年08月18日 15:40:16
5楼
我只是共用风道 并不是做一个系统 不知可以吗?
回复
toplhc
2011年08月18日 21:43:30
6楼
只是回答可不可以,当然是可以。
回复
toplhc
2011年08月18日 21:44:37
7楼
就如板凳所说:若合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合排烟系统要求,做好切换。
回复
zzxzwg
2011年08月19日 09:56:56
8楼
学习了,谢谢
回复
tao20110819
2011年08月20日 00:31:24
9楼
我只看看不说话!
淘店联盟 http://www.taodlm.com 爱阅小说 http://www.kebilai.com 上海牌手表 http://www.kuaidiai.com 最新电影网 http://www.zxfilms.com 韩版大码女装 http://www.dudubobo.net 家居用品 http://www.gaozun.net/ 保健拖鞋 http://www.ituoxie.net 民族风女装 http://www.mianhuaji.com 喜喜时尚女装 http://www.xixi2008.com 卡王无线网卡 http://www.ertao.net 网店镜像推广系统 http://www.taowoxiai.com
斯米尔官网 http://www.simier.net
回复
sxhmgh
2011年08月29日 20:33:43
10楼
上海规定,消防补风口只能设在储烟仓以下,空调风口一般设在房间上部,似乎不行的。全国规范好像没这么说,切换满足要求的话是可以的
回复
wtyvip
2014年01月07日 16:06:41
11楼
可以这么做,很多工程也是这么做。消防排烟开启时,此部分空调机组作为补风机同时开启,但是在设计时,要注意配套的电气设计,比如,使用耐火电缆,双电源等。
回复