紧急求助 MCQUAY风冷热泵压缩机回气严重结霜
008wy
008wy Lv.2
2006年06月18日 18:16:24
来自于制冷技术
只看楼主

我现在有一台正在维保的机器 MCQUAY风冷热泵,型号是MHP215.2 前一段时间是好的,后来突然吸气压力变低,只有0.1MPA,蒸发器出气管和压机线圈部分严重结霜,怀疑膨胀阀有问题,更换膨胀阀之后故障依旧,请高手指教!

我现在有一台正在维保的机器 MCQUAY风冷热泵,型号是MHP215.2 前一段时间是好的,后来突然吸气压力变低,只有0.1MPA,蒸发器出气管和压机线圈部分严重结霜,怀疑膨胀阀有问题,更换膨胀阀之后故障依旧,请高手指教!
免费打赏
凡人
2006年08月23日 01:04:46
22楼
楼主,一个月了,问题解决了吗?如果解决了,告诉我们是哪里的问题,让我们也学学
我出20分奖励
回复
quandunhai
2006年08月23日 17:45:13
23楼
制冷剂过热度太低了,调整一下热力膨胀阀吧.
回复
zwhkaoyan
2006年08月24日 16:12:13
24楼

如果这台机组在冷房运转支持!!!
如果在冷房运转我想主要是蒸发器、供液管路、排气管路出了问题:
1。蒸发器的问题:
(1)水流量偏大,温度偏高;
(2)蒸发器水侧结构;
(3)蒸发器内的折流板密封不良;
(4)冷媒侧油膜形成;
2。供液管路:
(1)电磁阀或电子膨胀阀关闭不严,停机后液态冷媒进入蒸发器,造成蒸发器积液;
3。四通换向阀动作错误。(一定要检查)
4。再就是比较离谱的:控制系统出了问题,换个控制板子。
可能就这些吧,逐个看看。
回复
chenyubing
2006年08月30日 11:10:47
25楼
如果是风冷冷风机组请检查室内机风量如果风量不够也会出现这现象
回复
zhugm703
2006年09月03日 07:50:37
26楼
这台机组是风冷,蒸发器侧是水,你如果用了一年的话,查一查蒸发器的进出口的水压力她们的压降是多少,蒸发器的结构是什魔形式,如果压降大的话是蒸发器堵了,这个概率也是有的
回复
dj715
2006年09月05日 01:27:34
27楼
检查一下水路,可能有空气流量不够。
回复
008wy
2006年12月10日 21:04:28
28楼
这台空调我已修好,试机已经近两个月,机器正常,就是蒸发器垫片损坏引起冷媒短路.
回复
lihailian2000
2007年04月10日 09:52:55
29楼
收益匪浅啊,大家的讨论很有建设性,17楼的讲解很受用
回复
jingzekun2008
2009年06月11日 11:38:18
30楼
你用的是给什么液体降温,蒸发器是不是未清洁好