主要是中区出现过这种问题. 好几家业主反映晚上9点到10点之间的时候会出现短暂停水现象,中区变频泵设置压力是7.5kg/cm2,一个分区总共有四台泵,中区为6-18层,一般是什么情况引起的,有什么解决办法。 问泵的厂家,他们叫我把压力设置得稍微低一点,这样可以跳过正在运行的泵频率逐步提高到工频,然后第二台泵启动并变频运行的这段时间,就不会出现断水现象了。 对于这个我没完全整明白,本人新手,谁能帮我解答下这两个疑问。
主要是中区出现过这种问题.
好几家业主反映晚上9点到10点之间的时候会出现短暂停水现象,中区变频泵设置压力是7.5kg/cm2,一个分区总共有四台泵,中区为6-18层,一般是什么情况引起的,有什么解决办法。
问泵的厂家,他们叫我把压力设置得稍微低一点,这样可以跳过正在运行的泵频率逐步提高到工频,然后第二台泵启动并变频运行的这段时间,就不会出现断水现象了。
对于这个我没完全整明白,本人新手,谁能帮我解答下这两个疑问。
2楼
可能是没设气压罐,泵切换时水压不稳定引起的
回复
3楼
那几层断水?没有说
回复
4楼
中区断水,厂家的意思是要你把变频器设置的压力调整么?
回复
5楼
停水——>压力不足,流量不够——>调高频率,直至工频——>调节压力连锁——>调低压力?为什么调低压力,变频会提前工频运行?变频一般是以一个压力值为运行点,压力高降频,压力低增频。难道你说的压力是指工频运行压力?这就和具体设备的连锁控制有关系了。没见过,你搞清楚了,告我一下,学习学习,
回复
6楼
出现过断水的楼层是15和17楼,生活泵房没有气压罐。
厂家的意思我理解是比如一号泵正在以35HZ的频率运行,给水压力设置是8,突然用水量大了,给水压力下降,频率开始逐步上升,但是由于用水量增加太快,频率的上升并不是瞬间到达的,可能需要一段时间才能最终上升到工频,然后二号泵才开始启动,变频运转,知道给水压力达标为止,那么在一号泵开始提升频率到二号泵运转的这段时间,就会出现个别区域断水的现象。但是我无法理解为什么调低压力可以使这段时间缩短。
回复
7楼
一开始我也是以为是泵切换的时候压力不稳引起的,但是我更改了泵切换的时间以后还是出现了这种情况,而且我问了我以前的同事,他们那里有没有出现这种情况,他说泵切换时从来没出现过断水的现象。
回复
8楼
可能是管道布置不太合理,压力一小,流量就不足
回复
9楼
是不是切换或启动不及时,造成的
回复
10楼
可能是该栋建筑用水量随时间变化不均匀,用水量瞬时增加时,水泵变频速度慢不能及时补充增加的水量吧!如果有稳压管缓冲下可能会改观点。个人猜测,望请指正。
回复
11楼
厂家的意思可能是在满足18层最不利处所需的水压情况下尽量减少泵的扬程,
回复