各位,是这样的。最近我在做一个2层的框架结构,很规则的,第一次做的时候是22根柱子开间为4500,进深为6000.第二次我就把柱子减少为14根了,这样的话就是横向2根柱子间的距离为9000,竖向的没有变。接下来我发现2者之间并没有什么改变。所以我想问这是什么原因呢。。
各位,是这样的。最近我在做一个2层的框架结构,很规则的,第一次做的时候是22根柱子开间为4500,进深为6000.
第二次我就把柱子减少为14根了,这样的话就是横向2根柱子间的距离为9000,竖向的没有变。接下来我发现2者之间并没有什么改变。所以我想问这是什么原因呢。。
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A8/01/rBBhH11F49-AZ7IYAABqHPekZoI328.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
首先,单跨多层框架不符合抗震要求;
第二,柱子的减少,使得纵向框架梁变大,如果柱截面设计不当,很容易形成弱柱强梁,又是不符合抗震要求。
第三,按原方案,纵、横框架梁的受力都不大;柱子减少后,纵向框架梁跨中要承受一个集中荷载,梁截面和梁配筋都少不了。
回复
3楼
请问照原方案,是不是应该把柱子增加,形成多跨?
回复
4楼
第一种方案柱子多,不还是单跨的
回复
5楼
框架结构一般跨度6米左右,9米的话导致跨度较大,从而柱子和梁尺寸加大,有可能会引起强梁弱柱的情况也不是特别经济。
回复
6楼
一、纵向为单跨,规范不允许
二、中间柱子减少,梁配筋必然加大
三、跨度增大,梁截面必然增大,对下部净空有一定影响
回复
7楼
请问怎么样避免单跨出现撒 在横墙中间布置柱子?
回复
8楼
俺,也来学习学习
回复
9楼
柱子布置的基本原则是隔一布一,并不是说你少了会配筋会增大,要看配筋面积,不超筋就行,符合经济的要求就好了
回复
10楼
建议你在悬挑的那一端也布上柱子··这样就不是单跨了,同时柱子在每一跨间隔性的漏··这样就不算单跨··也好点
回复
11楼
看回复真是一种学习的过程~
回复