各位,是这样的。最近我在做一个2层的框架结构,很规则的,第一次做的时候是22根柱子开间为4500,进深为6000.第二次我就把柱子减少为14根了,这样的话就是横向2根柱子间的距离为9000,竖向的没有变。接下来我发现2者之间并没有什么改变。所以我想问这是什么原因呢。。
各位,是这样的。最近我在做一个2层的框架结构,很规则的,第一次做的时候是22根柱子开间为4500,进深为6000.
第二次我就把柱子减少为14根了,这样的话就是横向2根柱子间的距离为9000,竖向的没有变。接下来我发现2者之间并没有什么改变。所以我想问这是什么原因呢。。
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A8/01/rBBhH11F49-AZ7IYAABqHPekZoI328.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
请问你是几度区啊? 6度区的房子吧。
回复
23楼
如果建筑方案允许,应按方案1加柱方案做结构。单跨框架问题,2010版抗震规范6.1.5条,不宜采用。有条件尽量不用
回复
24楼
这个跨度太大,不经济,建筑上方案要求的话也可以做
回复
25楼
柱子减少纵向刚度减小
跨度加大梁高度肯定加大配筋加大不经济
但是纵向梁比较多,纵向刚度影响不大,应该可以
关键是横向单跨不规范需要纠正
回复
26楼
在地震区是不宜采用单跨框架结构,对本工程而言,最主要的是要加强柱的延性,保证强柱弱梁的实现!
回复
27楼
单跨的 还加一个悬挑在那里,如果抗震等级高或者风压大的地区多少会有点问题的。建议中间的柱子向上平移下,A轴线那里可以适当设置200*200左右的小柱子。特别需要注意一点就是A B轴线的柱子基础会不会打架。
9M 的跨度,梁截面肯定有500以上,那么下方的门 窗怎么 布置,门窗高度你打算设置多少。9m的跨度你中间有可能还要设置GZ 才行。还不如直接设置KZ 更好 更安全一点。
回复
28楼
中间柱子减少,梁配筋必然加大
回复
29楼
第一种方案好过第二种。
回复
30楼
单跨框架是不允许的,最起码得两跨
回复