请大家帮忙看下这么配电缆对不对 谢谢
chinapwr
chinapwr Lv.4
2011年08月18日 10:35:54
只看楼主

250KW 冷水机组 250KW / 1.732 / 0.38 / 0.8 = 475 A选 1000D630/3P 断路器 (请教为何不选500A断路器?)低压配电柜 ---- > 控制柜 桥架明敷 2x(3x150+2x70)控制柜 --------> 设备(星三角) 475 A / 1.732 = 274 A 选择 6x95+1x50 (是应该475A / 1.73还是 630A/1.73)

250KW 冷水机组
250KW / 1.732 / 0.38 / 0.8 = 475 A

选 1000D630/3P 断路器 (请教为何不选500A断路器?)

低压配电柜 ---- > 控制柜 桥架明敷 2x(3x150+2x70)

控制柜 --------> 设备(星三角) 475 A / 1.732 = 274 A 选择 6x95+1x50 (是应该475A / 1.73还是 630A/1.73)
免费打赏
cwzyyy
2011年08月18日 10:42:33
2楼
断路器的选择一般是正常工作电流的1.3倍左右,电机因为启动电流大,有的还会选取1.7倍的样子。控制柜应该是实际工作电流475A / 1.73
回复
lingxuct
2011年08月18日 11:19:40
3楼
支持楼上!

“选 1000D630/3P 断路器 (请教为何不选500A断路器?)”

近500A负载电流,设备运行是连续工作的,如果选500A断路器,运行电流在断路器内产生的热量会比较大,如断路器散热稍差一点,就会发生(热保护动作)跳闸。其次还有断路器的极限分断能力,大容量设备所接母线的阻抗不会大,短路电流较大,电源侧断路器容量大一点,分断故障的能力高一点,使整个供电系统的安全性得以提高。

相电流是线电流的根号3分之一,所以,是475/1.732=274A
回复
guoqi1230
2011年08月18日 16:39:53
4楼
没有500A的空开吧 ~是630的可以整定成500A的 ,
回复
qzfgzzy
2011年08月18日 17:00:11
5楼
支持沙发和區管的说明。电动机回路中使用的断路器,不仅仅要选用具有电动机保护功能的断路器,而且还要考虑电动机的启动状况(包括启动电流、启动时间等等)和运行条件等因素。
回复
tumuzaixianshili
2011年08月18日 20:07:25
6楼
同意上述说法
回复
lhb15252089982
2011年08月18日 20:36:36
7楼
500A的断路没有这个型号。。
回复
chenweiangel888
2011年08月19日 13:47:44
8楼
还好还好哈哈哈
回复
kajoy
2011年08月19日 14:07:46
9楼
475*12.2(安全系数) 加之电动机启动电流大 选D630A合理。
回复
ckvk098
2011年08月19日 16:23:38
10楼
475 A / 1.732 = 274 A
断路器630A是对的!
回复
shierage
2011年08月19日 20:00:40
11楼
630A的合适,500的余量不足
回复

相关推荐