请大家帮忙看下这么配电缆对不对 谢谢
chinapwr
chinapwr Lv.4
2011年08月18日 10:35:54
只看楼主

250KW 冷水机组 250KW / 1.732 / 0.38 / 0.8 = 475 A选 1000D630/3P 断路器 (请教为何不选500A断路器?)低压配电柜 ---- > 控制柜 桥架明敷 2x(3x150+2x70)控制柜 --------> 设备(星三角) 475 A / 1.732 = 274 A 选择 6x95+1x50 (是应该475A / 1.73还是 630A/1.73)

250KW 冷水机组
250KW / 1.732 / 0.38 / 0.8 = 475 A

选 1000D630/3P 断路器 (请教为何不选500A断路器?)

低压配电柜 ---- > 控制柜 桥架明敷 2x(3x150+2x70)

控制柜 --------> 设备(星三角) 475 A / 1.732 = 274 A 选择 6x95+1x50 (是应该475A / 1.73还是 630A/1.73)
免费打赏
zhaowenliangde
2011年08月20日 20:56:30
22楼
选大一点有好多好处,延长电气的使用寿命,减少维修次数,但是要从电气的品质考虑品质好一点的系数可选小一点的相反品质差一点的系数可选大一些。
回复
hhhcaics
2011年08月20日 21:03:32
23楼
475/1.732=274A指控制柜 --------> 设备的电流? 电机星三角接法不同
回复
lixiaolinbeijing
2011年08月21日 09:48:50
24楼
支持楼上某人的说法。
我是一个理论知识自认为学的还可以,但是没有这些老师傅的经验,做出来的东西,难免丢三落四,看上去很可笑。但是老师傅只会告诉我们经验值也是不行的。授人以鱼,还要授人以渔!否则给你们加分也于心不忍啊。
回复
木已成舟
2011年08月21日 17:26:50
25楼

12楼说的很有道理。
回复
gothic-1
2011年08月21日 22:17:33
26楼
断路器型号大小和实际电流量的关系系数在电器手册和技术措施都有说明。


至于那个相电流怎么还要除1.732没看明白。
回复
whl830101551
2011年08月22日 08:25:14
27楼
路过学习了,
回复
zwdhz
2011年08月22日 09:05:14
28楼
控制柜 --------> 设备(星三角) 475 A / 1.732 = 274 A 选择 6x95+1x50 (是应该475A / 1.73还是 630A/1.73)

这里有个疑问:
1、设备是三角形的,控制柜到现场设备的电缆载流量应该有475A左右。
2、还有电缆型号里没有6*95+1*50这种规格的吧。

[ 本帖最后由 zwdhz 于 2011-8-22 09:06 编辑 ]
回复
madact
2011年08月22日 10:34:25
29楼


星三角启动得6根L线,这6根线究竟是按照 475A选,还是 475 A / 1.732 ?
回复
tmzxzmt
2011年08月22日 16:27:21
30楼
475 A / 1.732 = 274 A 断路器630A
回复
hufujun2011
2011年08月22日 17:32:25
31楼